sistema fumario

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lupo
Messaggi: 65
Iscritto il: mer feb 28, 2007 22:32

sistema fumario

Messaggio da lupo »

Ciao
in un progetto da me redatto ho previsto un impianto termico dotato di caldaia a gas a condensazione di tipo C corredata di kit orizzontale di aspirazione/scarico coassiale e di condotto di scarico verticale per intubamento per scarico fumi in copertura.
La caldaia, il kit orizzontale e quello verticale erano stati previsti dello stesso costruttore.
Ora a lavori ultimati è emerso che la caldaia installata è la stessa di quella prevista in progetto mentre il kit orizzontale e quello verticale sono di costruttore differente rispetto a quello della caldaia.
Il mio dubbio è se ciò è consentito dalla Normativa vigente.
A riguardo, ho potuto leggere sulla 7129/15-3:
punto 4.5.1
“…Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo C a tiraggio naturale o muniti di ventilatore, i condotti di aspirazione dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione ed i relativi terminali vengono forniti direttamente dal fabbricante come facenti parte Integrante degli apparecchi. Il fabbricante garantisce, secondo le norme specifiche, le condizioni di funzionamento e di sicurezza del complesso apparecchio - condotti di evacuazione dei prodotti della combustione - terminali di aspirazione aria e
evacuazione dei prodotti della combustione.”

punto 4.5.2
“In ogni caso non è consentito l'utilizzo di condotti non espressamente dichiarati idonei dal fabbricante dell'apparecchio.”

Non conosco altre Norme che parlino di ciò….chiedo a Voi un parere.

Grazie. Buon lavoro.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: sistema fumario

Messaggio da Kalz »

come scritto nella norma....
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: sistema fumario

Messaggio da befe »

Il punto a cui fai riferimento è nel caso di caldaie non omologate C6?
Verifica nel manuale della caldaia.
Se la caldaia è omologata C6 puoi utilizzare sistemi coassiali di altro costruttore.
lupo
Messaggi: 65
Iscritto il: mer feb 28, 2007 22:32

Re: sistema fumario

Messaggio da lupo »

Si il punto 4.5.2 fa riferimento ad apparecchi di tipo C escluso C6.
Nel manuale caldaia è scritto "è consentito utilizzare esclusivamente un sistema di scarico fumi omologato".
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: sistema fumario

Messaggio da befe »

Tutte le canne fumarie ormai per legge devono essere omologate secondo la UNI EN 1856.
Verifica se la caldaia è C6 o no..
Rispondi