standard collettori industriali
Moderatore: Edilclima
standard collettori industriali
Buon giorno
sto affrontando il disegno di centrali frigorifere di grande potenza (3.000 kW) da prefabbricare perciò chiedo se qualcuno può indirizzarmi a una pubblicazione che contenga gli standard di disegno dei collettori con varie partenze: distanze tra le partenze in base ai diametri e corretto dimensionamento dei collettori. Grazie
sto affrontando il disegno di centrali frigorifere di grande potenza (3.000 kW) da prefabbricare perciò chiedo se qualcuno può indirizzarmi a una pubblicazione che contenga gli standard di disegno dei collettori con varie partenze: distanze tra le partenze in base ai diametri e corretto dimensionamento dei collettori. Grazie
Re: standard collettori industriali
per dimensionamento collettori bocchelli ecc... puoi vedere nelle pubblicazioni dell'Aermec nell'area riservata, infatti cìè un documento specifico proprio sul dimensionamento.
Re: standard collettori industriali
Beh ma dipende tutto da come è composta la centrale. La cosa più vincolante sono le pompe, quelle ti danno gli interassi delle partenze
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 5321
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: standard collettori industriali
Tom Bishop
Re: standard collettori industriali
mille grazie
Re: standard collettori industriali
Leggi pure il manuale, poi alla fine ti troverai che il collettore lo dimensionerai per stare intorno ad 1 m/s di velocità a portata nominale (per un 3 MW verrà fuori gros mod un 450) e tutto il resto te lo battezzano gli ingombri delle pompe, delle valvole, gli sfilaggi dei cestelli dei filtri e l'altezza massima di manovra di volantini e leve.
Normalmente per pompe a basamento normalizzate metto il giunto antivibrante in aspirazione tra la curva ed il raccordo conico per recuperare quota, intercettazione e filtro sotto il collettore di aspirazione che così spesso riesci a piazzare con asse a circa 2 metri e mezzo, al pari di quello di mandata. Evita come la peste di usare aspiranti in salita visto che i filtri con cestello perpendicolare al flusso costano una rasoiata e quelli ad Y ovviamente non vanno bene. Ritegno a doppio battente in mandata che hanno perdite di carico ragionevoli.
Consiglio spassionato prevedi sempre, sul secondario, almeno una partenza ed un ritorno in predisposizione per non dover tribolare in futuro.
Normalmente per pompe a basamento normalizzate metto il giunto antivibrante in aspirazione tra la curva ed il raccordo conico per recuperare quota, intercettazione e filtro sotto il collettore di aspirazione che così spesso riesci a piazzare con asse a circa 2 metri e mezzo, al pari di quello di mandata. Evita come la peste di usare aspiranti in salita visto che i filtri con cestello perpendicolare al flusso costano una rasoiata e quelli ad Y ovviamente non vanno bene. Ritegno a doppio battente in mandata che hanno perdite di carico ragionevoli.
Consiglio spassionato prevedi sempre, sul secondario, almeno una partenza ed un ritorno in predisposizione per non dover tribolare in futuro.
redigere redigere redigere
Re: standard collettori industriali
intanto grazie ad Arkanoid per i consigli...praticamente il collettore di aspirazione e mandata vengono messi paralleli?
Re: standard collettori industriali
Penso di non aver disegnato 2 centrali uguali...comunque sui grandi diametri i filtri sono lunghi, per cui viene comodo mettere i collettori alti e paralleli. Avendo disponibilità si son fatte anche centrali con il giro dei tubi sotto pavimento grigliato...
Considera che non ci sono "standard", sono oggetti di carpenteria eseguiti su tuo disegno, nessuno ha "in casa" un collettore da 20" con gli attacchi da tagliare a lunghezza
Considera che non ci sono "standard", sono oggetti di carpenteria eseguiti su tuo disegno, nessuno ha "in casa" un collettore da 20" con gli attacchi da tagliare a lunghezza
redigere redigere redigere
Re: standard collettori industriali
infatti molte volte dipende anche dal locale di installazione e gli spazi disponibili... l'ultima centrale termica di una certa taglia avevo il locale con il pavimento grigliato per poter passsare sotto con le tubazioni. Grazie del contributo.