Buongiorno a tutti.
I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante quello notturno.
Com'è la vostra interpretazione? Basta una sola condizione per non applicarlo e devono essere verificate entrambe?
Grazie a tutti
Non applicabilità criterio differenziale
Moderatore: Edilclima
Re: Non applicabilità criterio differenziale
Mi rispondo da sola..
Ho trovato in rete un chiarimento del Ministero dell'ambiente che specifica che non va applicato se è verificata una condizione OPPURE l'altra.
Buona giornata
Ho trovato in rete un chiarimento del Ministero dell'ambiente che specifica che non va applicato se è verificata una condizione OPPURE l'altra.
Buona giornata