rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Moderatore: Edilclima
rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Toglietemi una curiosità, nuova SCIA antincendio, ho una nuova parete da certificare EI 120, ma mi viene consegnato un rapporto di classificazione redatto secondo la UNI EN 1364-1 ed.1998, ma se ad oggi l'ultima è la UNI EN 1364-1 ed 2015, posso lo stesso considerare tale rapporto di prova valido?
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Assolutamente no....e questo come regola generale.
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Scusa fireprog, puoi circostanziare meglio la tua affermazione ?
Per quanto dici, se domani esca una nuova revisione della UNI EN 1364-1, tutti i rapporti di prova/classificazione sul mercato sono da cestinare ?
Per quanto dici, se domani esca una nuova revisione della UNI EN 1364-1, tutti i rapporti di prova/classificazione sul mercato sono da cestinare ?
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Io faccio riferimento a DM 16/02/2007, tabella A.4.1, dove viene contemplata la EN 1364-1, e la lettera circolare 3396/2015.etec83 ha scritto:Toglietemi una curiosità, nuova SCIA antincendio, ho una nuova parete da certificare EI 120, ma mi viene consegnato un rapporto di classificazione redatto secondo la UNI EN 1364-1 ed.1998, ma se ad oggi l'ultima è la UNI EN 1364-1 ed 2015, posso lo stesso considerare tale rapporto di prova valido?
La EN 1364-1:1999 è la norma sperimentale di riferimento.
La EN 1364-1:2002 ha recepito la EN 1364-1:1999.
La EN 1364:2015 ha sostituito la EN 1364-1:2002.
Per me è normale accettarlo e va bene il RdC che ti hanno dato.
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Infatti credo anch'io non sia così.Terminus ha scritto:Scusa fireprog, puoi circostanziare meglio la tua affermazione ?
Per quanto dici, se domani esca una nuova revisione della UNI EN 1364-1, tutti i rapporti di prova/classificazione sul mercato sono da cestinare ?
Forse ho omesso il particolare che il rapporto di classificazione è datato 2011, quindi quando la norma UNI EN 1364-1 del 1999 era in vigore.
Non sto parlando di un rapporto di classificazione del 2016 effettuato utilizzando la norma del 1999 che sarebbe ovviamente errato.
Però esisterà una regola generale, nel senso, tranne i rapporti che utilizzavano la circolare 61/91 per cui possono essere accettati in determinate condizioni, io oggi per certificare posso accettare qualsiasi RdC che seppur datato non utilizza la norma di prova attualmente in vigore?
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Scusate impegni.... tutto ha una durata e una scadenza. Dopo un periodo (nel nostro campo in genere 5 anni) rapporti e certificazioni vanno rinnovati.
in effetti sono stato impreciso equivocando e considerando la data della norma con la data del rapporto che solo successivamente è stato specificato essere del 2011.....
in effetti sono stato impreciso equivocando e considerando la data della norma con la data del rapporto che solo successivamente è stato specificato essere del 2011.....
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
In realtà ho trovato una nota minesteriale o forse era un quesito che conferma che i rapporti di classificazione e i rapporti di prova in Italia non sono soggetti a scadenza.
Adesso dovrei andarla a ricercarla perché non la trovo.
Adesso dovrei andarla a ricercarla perché non la trovo.
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
vorrei proprio vederla questa nota visto che a tutt'oggi i rapporti di prova compresi quelli delle Capanelle hanno una scadenza e se non l'avessero andrebbero contro le direttive comunitarie.....
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Questo è il quesito fatto dalla Knauf al ministero che risponde.
https://drive.google.com/open?id=0B6ORG ... nhFTDdrSlU
https://drive.google.com/open?id=0B6ORG ... nhFTDdrSlU
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Risultava anche a me che in Italia non c'è indicazione di scadenza dei rapporti di prova/classificazione.