isolamento canali
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2284
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
isolamento canali
Ho sempre qualche dubbio sull'isolamento dei canali.
ESEMPIO:
Impianto di sola ventilazione
Ripresa dall'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato
Immissione in ambiente: canale in controsoffitto
Estrazione dall'ambiente: canale in controsoffitto
Espulsione all'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato
Ho sempre saputo che la "ripresa dall'esterno" va coibentata e "l'immissione in ambiente" anche. E' sempre così?
Ovvio che se il canale è all'esterno va coibentato ma se è in un controsoffitto?
ESEMPIO:
Impianto di sola ventilazione
Ripresa dall'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato
Immissione in ambiente: canale in controsoffitto
Estrazione dall'ambiente: canale in controsoffitto
Espulsione all'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato
Ho sempre saputo che la "ripresa dall'esterno" va coibentata e "l'immissione in ambiente" anche. E' sempre così?
Ovvio che se il canale è all'esterno va coibentato ma se è in un controsoffitto?
Re: isolamento canali
Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2284
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: isolamento canali
Nella VMC residenziali effettivamente li ho visti così.....
Cito il manuale del temotecnico Rossi:
1) canali di mandata a valle del recuperatore: coibentati
2) canali di ripresa fino al recuperatore: no se transitano in locali riscaldati
3) canali a monte del recuperatore: coibentati
L'1 tu l'escludi ?
Per il 2 se passano in controsoffitti come ci comportiamo?
Cito il manuale del temotecnico Rossi:
1) canali di mandata a valle del recuperatore: coibentati
2) canali di ripresa fino al recuperatore: no se transitano in locali riscaldati
3) canali a monte del recuperatore: coibentati
L'1 tu l'escludi ?
Per il 2 se passano in controsoffitti come ci comportiamo?
Re: isolamento canali
Quel che conta è aumentare l'efficienza del recuperatore.
SE hai pochi vol/h (residenziale 0.5) e non hai post riscaldo/raffreddo, non isolo le mandate.
Diversamente ha senso.
SE hai pochi vol/h (residenziale 0.5) e non hai post riscaldo/raffreddo, non isolo le mandate.
Diversamente ha senso.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: isolamento canali
mi spieghi che senso ha isolare l'espulsione?SuperP ha scritto:Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
Re: isolamento canali
PAE isolata se la macchina è all'interno quindi rischio condensa
RIPRESA non isolata se non c'è recuperatore. se invece c'è recuperatore si a meno che siano canali a vista.
MANDATA d'obbligo
EXP inutile
RIPRESA non isolata se non c'è recuperatore. se invece c'è recuperatore si a meno che siano canali a vista.
MANDATA d'obbligo
EXP inutile
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: isolamento canali
aumenti l'efficienza del sistema di ventilazione. se non isoli, l'espulsione fredda viene "riscaldata" dall'aria ambiente.Manofthemoon ha scritto:mi spieghi che senso ha isolare l'espulsione?SuperP ha scritto:Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
Negli edifiici in cui si cerca sempre il massimo di tutto, si fa. Poi, non cambia la vita, ma non parliamo di efficienza di recuperatore di 90% allora.. già tanto se reale è 75, se poi non isoliamo presa ed espulsione, si abbassa ulteriormente
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: isolamento canali
bhè la presa aria esterna è assolutamente sempre da isolare, per il rischio condensa...
Re: isolamento canali
se il recuperatore è ad altissima efficienza l'espulsione ha praticamente la stessa temperatura delle presa esterna e quindi va isolata per ridurre lo scambio di calore con l'ambiente riscaldato e per evitare la condensa
Re: isolamento canali
Mettiamola così: non è da isolare solo la tubazione di espulsione a valle del recuperatore (cioè quello che ha già scambiato)
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !