Scusate me ormai sono cose che capitano di rado e non sono aggiornato
palazzotto di tre piani
una caldaia a condensazione da 25 kw per piano
posso fare una canna collettiva?
se si mi sapete dare un'indicazione del diametro? (con le vecchie tipo C bastava il 150...)
Grazie a chi vorrà rispondere.
Paolo
Canna collettiva caldaia a condensazione
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Canna collettiva caldaia a condensazione
Per ora mi servirebbe sapere solo se si puà fare..
per il diametro vedremo in seguito!
per il diametro vedremo in seguito!
Re: Canna collettiva caldaia a condensazione
nella nuova versione della 7129 è ammesso e deve essere calcolato secondo la uni 13384-2, importante che ogni singolo generatore abbia valvola antiruflusso dei fumi...come nei collettori fumari dei moduli.
Dovrebbe essere sufficiente anche un 100 però è meglio calcolarla in quanto potrebbe venir fuori una canna fumaria del tipo Coassiale o condotti separati...punto 5.5.3.3 UNI CIG 7129/2015.