Canna collettiva caldaia a condensazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Canna collettiva caldaia a condensazione

Messaggio da Manofthemoon »

Scusate me ormai sono cose che capitano di rado e non sono aggiornato :)
palazzotto di tre piani
una caldaia a condensazione da 25 kw per piano
posso fare una canna collettiva?
se si mi sapete dare un'indicazione del diametro? (con le vecchie tipo C bastava il 150...)

Grazie a chi vorrà rispondere.

Paolo
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Canna collettiva caldaia a condensazione

Messaggio da Manofthemoon »

Per ora mi servirebbe sapere solo se si puà fare..
per il diametro vedremo in seguito!
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canna collettiva caldaia a condensazione

Messaggio da Kalz »

nella nuova versione della 7129 è ammesso e deve essere calcolato secondo la uni 13384-2, importante che ogni singolo generatore abbia valvola antiruflusso dei fumi...come nei collettori fumari dei moduli.
Dovrebbe essere sufficiente anche un 100 però è meglio calcolarla in quanto potrebbe venir fuori una canna fumaria del tipo Coassiale o condotti separati...punto 5.5.3.3 UNI CIG 7129/2015.
Rispondi