isolamento canali

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2253
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

isolamento canali

Messaggio da christian619 »

Ho sempre qualche dubbio sull'isolamento dei canali.

ESEMPIO:
Impianto di sola ventilazione

Ripresa dall'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato
Immissione in ambiente: canale in controsoffitto
Estrazione dall'ambiente: canale in controsoffitto
Espulsione all'esterno: il canale è esterno per un tratto e poi a vista in un locale riscaldato

Ho sempre saputo che la "ripresa dall'esterno" va coibentata e "l'immissione in ambiente" anche. E' sempre così?

Ovvio che se il canale è all'esterno va coibentato ma se è in un controsoffitto?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: isolamento canali

Messaggio da SuperP »

Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
christian619
Messaggi: 2253
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: isolamento canali

Messaggio da christian619 »

Nella VMC residenziali effettivamente li ho visti così.....


Cito il manuale del temotecnico Rossi:

1) canali di mandata a valle del recuperatore: coibentati
2) canali di ripresa fino al recuperatore: no se transitano in locali riscaldati
3) canali a monte del recuperatore: coibentati

L'1 tu l'escludi ?
Per il 2 se passano in controsoffitti come ci comportiamo?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: isolamento canali

Messaggio da SuperP »

Quel che conta è aumentare l'efficienza del recuperatore.
SE hai pochi vol/h (residenziale 0.5) e non hai post riscaldo/raffreddo, non isolo le mandate.
Diversamente ha senso.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: isolamento canali

Messaggio da Manofthemoon »

SuperP ha scritto:Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
mi spieghi che senso ha isolare l'espulsione?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: isolamento canali

Messaggio da soloalfa »

PAE isolata se la macchina è all'interno quindi rischio condensa
RIPRESA non isolata se non c'è recuperatore. se invece c'è recuperatore si a meno che siano canali a vista.
MANDATA d'obbligo
EXP inutile
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: isolamento canali

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:
SuperP ha scritto:Fino al recuperatore per l'immissione e dal recuperatore all'esterno per l'espulsione, va sempre isolato
mi spieghi che senso ha isolare l'espulsione?
aumenti l'efficienza del sistema di ventilazione. se non isoli, l'espulsione fredda viene "riscaldata" dall'aria ambiente.

Negli edifiici in cui si cerca sempre il massimo di tutto, si fa. Poi, non cambia la vita, ma non parliamo di efficienza di recuperatore di 90% allora.. già tanto se reale è 75, se poi non isoliamo presa ed espulsione, si abbassa ulteriormente
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: isolamento canali

Messaggio da Manofthemoon »

bhè la presa aria esterna è assolutamente sempre da isolare, per il rischio condensa...
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: isolamento canali

Messaggio da Abser »

se il recuperatore è ad altissima efficienza l'espulsione ha praticamente la stessa temperatura delle presa esterna e quindi va isolata per ridurre lo scambio di calore con l'ambiente riscaldato e per evitare la condensa
HUGO
Messaggi: 1092
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: isolamento canali

Messaggio da HUGO »

Mettiamola così: non è da isolare solo la tubazione di espulsione a valle del recuperatore (cioè quello che ha già scambiato)
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Rispondi