HELP strano comportamento caldaia su acs
Moderatore: Edilclima
HELP strano comportamento caldaia su acs
Impianto caldaia da 35 kW per riscadamento 2 u.i con alta e bassa temperatura e bollitore sanitario.
Ne aevvo già parlato, il cliente lamentava il fatto che i radiatori fossero "freddi" e si imputava ciò al comportamento del separatore idraulico.
Ma analizzando meglio la situazione il problema è un'altro, ovvero che la caldaia rimane per ore a fare acqua calda sanitaria!! Già ore e ore! QUindi durante la chiamata del sanitario, il circolatore del radiatore è in funzione ( questo è quello che trovo) e invece che fornire calore lo dissipa, in quanto le tubazioni passano anche per locali non riscaldati.
Il funzionamento della caldaia in acs, con valvola 3vie è questo.
Tempo 0s: parte la caldaia, scalda l'acqua a 90°C
Tempo 6s: si spegne la caldaia.
Tempo 6-120s: si verifica che mentre la mandata al serpentino cala da 90/95°C a 70°C, il ritorno aumenta di temperatura da 50 a 65°C
Tempo 121s: si ripete il giro.
Praticamente, per alzare il DT di 10°C nel bollitore ci mette 3 ore invece di 6 minuti!
Cosa mai sarà? Si sente proprio la caldaia che parte a manetta per 6/10secondi, non di più, porta l'acqua velocissima a 90°C (del resto sono 35kW) e poi si spegne. Serpentino intasato? E' un classico bollitore monoserpentino... Mi sembra strano, hanno pulito da poco l'impianto mettendo un defangatore magnetico. Incrostazioni di calcare nel serpentino?
Dai dati di funzionamento, l'impianto di riscaldamento funziona solo 2 ore al giorno d'inverno, massimo 3 ed in casa hanno sempre i 20°C.... e questo è un buon segno di efficienza energetica .. ma il problema resta!!
Ne aevvo già parlato, il cliente lamentava il fatto che i radiatori fossero "freddi" e si imputava ciò al comportamento del separatore idraulico.
Ma analizzando meglio la situazione il problema è un'altro, ovvero che la caldaia rimane per ore a fare acqua calda sanitaria!! Già ore e ore! QUindi durante la chiamata del sanitario, il circolatore del radiatore è in funzione ( questo è quello che trovo) e invece che fornire calore lo dissipa, in quanto le tubazioni passano anche per locali non riscaldati.
Il funzionamento della caldaia in acs, con valvola 3vie è questo.
Tempo 0s: parte la caldaia, scalda l'acqua a 90°C
Tempo 6s: si spegne la caldaia.
Tempo 6-120s: si verifica che mentre la mandata al serpentino cala da 90/95°C a 70°C, il ritorno aumenta di temperatura da 50 a 65°C
Tempo 121s: si ripete il giro.
Praticamente, per alzare il DT di 10°C nel bollitore ci mette 3 ore invece di 6 minuti!
Cosa mai sarà? Si sente proprio la caldaia che parte a manetta per 6/10secondi, non di più, porta l'acqua velocissima a 90°C (del resto sono 35kW) e poi si spegne. Serpentino intasato? E' un classico bollitore monoserpentino... Mi sembra strano, hanno pulito da poco l'impianto mettendo un defangatore magnetico. Incrostazioni di calcare nel serpentino?
Dai dati di funzionamento, l'impianto di riscaldamento funziona solo 2 ore al giorno d'inverno, massimo 3 ed in casa hanno sempre i 20°C.... e questo è un buon segno di efficienza energetica .. ma il problema resta!!
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 7917
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
1) Pompa di carico del sanitario spenta, grippata o guasta
2) valvola 3 vie collegata erroneamente (quando necessita di accumulare acs, fa bypass sulla caldaia) o valvola che trafila sulla via di bypass
3) servomotore montato a rovescio
2) valvola 3 vie collegata erroneamente (quando necessita di accumulare acs, fa bypass sulla caldaia) o valvola che trafila sulla via di bypass
3) servomotore montato a rovescio
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Hai già smanettato con sonde e valvole per vedere chi sta facendo casino?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
1- no va la pompa è quella della caldaia, va perchè alla fine dopo 3 ore caricaNoNickName ha scritto:1) Pompa di carico del sanitario spenta, grippata o guasta
2) valvola 3 vie collegata erroneamente (quando necessita di accumulare acs, fa bypass sulla caldaia) o valvola che trafila sulla via di bypass
3) servomotore montato a rovescio
2- non bypassa in riscaldamento perchè il circuito riscaldamento rimane freddo
3 - no perchè le tubazioni si scaldano lato acs
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
il centro assistenza era uscito ... ma non ha risolto niente. Tieni persente che la sonda ad immersione nellì'accumulo era fissata con una graffetta .. ora per fortuna gli ho fatto mettere la pasta conduttivasoloalfa ha scritto:Hai già smanettato con sonde e valvole per vedere chi sta facendo casino?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Mi sembra evidente che il serpentino non riesce a smaltire la potenza della caldaia. Ecco alcune possibili rimedi: riduci se possibile la potenza massima che la caldaia eroga solo per sanitario (alcune caldaie lo fanno) facendo in modo che il serpentino assorba la sua potenza; se l'utenza non è un super consumatore di acqua calda basta anche una potenza di 10-15 kW.
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
potrebbe essere sufficiente abbassare Tm da 90°C a 70°C.Abser ha scritto:Mi sembra evidente che il serpentino non riesce a smaltire la potenza della caldaia. Ecco alcune possibili rimedi: riduci se possibile la potenza massima che la caldaia eroga solo per sanitario (alcune caldaie lo fanno) facendo in modo che il serpentino assorba la sua potenza; se l'utenza non è un super consumatore di acqua calda basta anche una potenza di 10-15 kW.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Se la pompa è sempre in funzione è certamente un problema di scambio termico/circolazione, ovvero il calore prodotto dalla caldaia non arriva nella stessa quantità all'acqua da scaldare.Il funzionamento della caldaia in acs, con valvola 3vie è questo.
Tempo 0s: parte la caldaia, scalda l'acqua a 90°C
Tempo 6s: si spegne la caldaia.
Tempo 6-120s: si verifica che mentre la mandata al serpentino cala da 90/95°C a 70°C, il ritorno aumenta di temperatura da 50 a 65°C
Tempo 121s: si ripete il giro.
Praticamente, per alzare il DT di 10°C nel bollitore ci mette 3 ore invece di 6 minuti!
Cosa mai sarà? Si sente proprio la caldaia che parte a manetta per 6/10secondi, non di più, porta l'acqua velocissima a 90°C (del resto sono 35kW) e poi si spegne.
Controlla:
1. la portata della pompa rilevando il salto termico tra mandata e ritorno, questo non deve essere superiore a 20°C. Se è maggiore aumenta la velocità della pompa, verifica la possibilità di intasamento di qualche componente.
2. se 1 è ok. verifica lo scambio del serpentino. Chiudi ricircolo e il prelievo di ACS e verifica in quanto tempo il contenuto del bollitore raggiunge la temperatura di 60°C, ovviamente il tempo necessario è dato dal rapporto tra kWhEnergiaNecessaria/kWpotenzaErogata;
3. se lo scambio è ok (punto 2) verifica se c'è un anomalo prelievo dalla rete. Chiudendo e aprendo i rubinetti delle utenze deve corrispondere la relativa portata al contatore.
4. se lo scambio è ok, verifica la correttezza dei collegamenti idraulici e il senso di installazione dei componenti dei componenti, verifica anche le valvole di non ritorno, gli installatori tendono a metterne a iosa e poi danno problemi di circolazione.
PS: riduci la temperatura: 90°C sono troppi soprattutto se hai problemi di circolazione/scambio termico.
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
L'impianto ha già 7 anni e non si sono mai lamentati... sembra qualcosa che sia peggiorato nel tempo.... può essere una formazione abnome di calcare?Abser ha scritto:Mi sembra evidente che il serpentino non riesce a smaltire la potenza della caldaia. Ecco alcune possibili rimedi: riduci se possibile la potenza massima che la caldaia eroga solo per sanitario (alcune caldaie lo fanno) facendo in modo che il serpentino assorba la sua potenza; se l'utenza non è un super consumatore di acqua calda basta anche una potenza di 10-15 kW.
La caldia modula da 10 a 35kW, per cui anche se il serpentino fosse insufficiente, non avrebbe di questi problemi, dato che settando la T di madnata, sente il DT sul ritorno e modula la potenza (la portata è fissa nel ceircolatore)
Il bollitore UB 300 SC+ della baxi, quello installato, ha potenza di scambio 44kW con DT 35°C
Il fatto è che parte il bruciatore per 6/7 secondi, facciamo 10, poi si spegne e continua a rimanere acceso (penso) il circolatore ...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Grazie, come ti divevo il comportamento, stando acceso solo 6/7 secondo il bruciatore è anomalo. In quei secondi il DT è 40°C, da 90 a 50. Dopo (quando il bruciatore si spegne), si riduce velocissimanente la mandata e da 90 apssa acirca 70/65 e il ritorno aumetna da 50 a 65.redHat ha scritto:Se la pompa è sempre in funzione è certamente un problema di scambio termico/circolazione, ovvero il calore prodotto dalla caldaia non arriva nella stessa quantità all'acqua da scaldare.
Controlla:
1. la portata della pompa rilevando il salto termico tra mandata e ritorno, questo non deve essere superiore a 20°C. Se è maggiore aumenta la velocità della pompa, verifica la possibilità di intasamento di qualche componente.
2. se 1 è ok. verifica lo scambio del serpentino. Chiudi ricircolo e il prelievo di ACS e verifica in quanto tempo il contenuto del bollitore raggiunge la temperatura di 60°C, ovviamente il tempo necessario è dato dal rapporto tra kWhEnergiaNecessaria/kWpotenzaErogata;
3. se lo scambio è ok (punto 2) verifica se c'è un anomalo prelievo dalla rete. Chiudendo e aprendo i rubinetti delle utenze deve corrispondere la relativa portata al contatore.
4. se lo scambio è ok, verifica la correttezza dei collegamenti idraulici e il senso di installazione dei componenti dei componenti, verifica anche le valvole di non ritorno, gli installatori tendono a metterne a iosa e poi danno problemi di circolazione.
PS: riduci la temperatura: 90°C sono troppi soprattutto se hai problemi di circolazione/scambio termico.
Per 2. Tieni conto che ci mette veramente 3/4 ore per portare da 45 a55°C il contenuto, del resto cede calore 6 secondi ogni 2 minuti e in quei 2 minuti dissipa calore perchè continua a girare acqua nel circuito, che NON è isolato ed è installato in CT.
Il fatto è che il problema non si è posto con impianto nuovo, ma ora, dopo qualche annetto (6/7).
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Ok allora escludiamo i problemi di installazione (punto 4) ma prima del calcare (punto 2) verificherei l'assenza di eventuali problemi di intasamento e di portata (punto 1)
- NoNickName
- Messaggi: 7917
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Intendevo dire che bypassava sulla caldaia stessa. Ma se l'impianto ha 7 anni, e non è stata cambiata nè valvola nè servomotore, evidentemente è un'ipotesi che non sta in piedi.SuperP ha scritto:2- non bypassa in riscaldamento perchè il circuito riscaldamento rimane freddoNoNickName ha scritto:1) Pompa di carico del sanitario spenta, grippata o guasta
2) valvola 3 vie collegata erroneamente (quando necessita di accumulare acs, fa bypass sulla caldaia) o valvola che trafila sulla via di bypass
3) servomotore montato a rovescio
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Serpentino all'interno del bollitore coperto di calcare. Già aperto la flangia e verificato l'interno del boiler ?
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
No. Era l'ipotesi che facevo. Sembra strano, sono 2 famiglie da 2 anni, prima era solo 1 famiglia. C'è il dosatore di polifosfati sempre caricato... però è l'unica cosa che mi è venuta in mente... essendo un problema che si presenta ora.giobibo ha scritto:Serpentino all'interno del bollitore coperto di calcare. Già aperto la flangia e verificato l'interno del boiler ?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Se proprio ti preoccupa lo stato del serpentino puoi dargli un occhiata con un endoscopio da collegare al tablet.
Su Amazon per circa 20€ trovi endoscopi da 3m con microcamere da 6mm complete di illuminazione a led.
Svuoti il boiler e da un tappo dai un occhiata al serpentino prima di dover smontare tutto per nulla.
Su Amazon per circa 20€ trovi endoscopi da 3m con microcamere da 6mm complete di illuminazione a led.
Svuoti il boiler e da un tappo dai un occhiata al serpentino prima di dover smontare tutto per nulla.
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Ce l'ho!!! solo che maledetto il mondo boia, riesvo a vedere solo dal PC. Tu che app usi per android?redHat ha scritto:Se proprio ti preoccupa lo stato del serpentino puoi dargli un occhiata con un endoscopio da collegare al tablet.
Su Amazon per circa 20€ trovi endoscopi da 3m con microcamere da 6mm complete di illuminazione a led.
Svuoti il boiler e da un tappo dai un occhiata al serpentino prima di dover smontare tutto per nulla.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Utilizzo questo endoscopio http://www.amazon.it/gp/product/B017QS743O connettendolo ad un Samsung Tab 4.
Ma attenzione il dispositivo Android deve avere la funzione OTG predisposta altrimenti non funziona (es. sul mio Samsung S3 Neo non va).
Ma attenzione il dispositivo Android deve avere la funzione OTG predisposta altrimenti non funziona (es. sul mio Samsung S3 Neo non va).
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
In realtà non penso sia il calcare. Fosse quello, la mandata e il ritorno avrebero DT bassi per poco scambio termico, invece il comportamento è molto strano, come ho spiegato (o ho cercato di fare)redHat ha scritto:Se proprio ti preoccupa lo stato del serpentino puoi dargli un occhiata con un endoscopio da collegare al tablet. .
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
mi è già capitato di avere un circolatore perfettamente funzionante dal punto di vista elettrico e meccanico ma senza portata perché la girante si era staccata dall'asse.
Potrebbe essere il tuo caso...
per controllare devi smontare il circolatore acqua calda.
Potrebbe essere il tuo caso...
per controllare devi smontare il circolatore acqua calda.
- NoNickName
- Messaggi: 7917
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Era una delle ipotesi che facevo anchio, ma SuperP ha risposto che dopo 3 ore carica comunque.cooperate ha scritto:mi è già capitato di avere un circolatore perfettamente funzionante dal punto di vista elettrico e meccanico ma senza portata perché la girante si era staccata dall'asse.
Potrebbe essere il tuo caso...
per controllare devi smontare il circolatore acqua calda.
Potrebbe però essere effetto termosifone o convezione naturale...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Nono penso sia quello, in riescaldamento funziona e il circolatore della caldaia va. ho contattato la ditta e mi hanno chiesto il nome del centro assistenza.. senza dirmi cosa gli avrebbero detto.. mah.cooperate ha scritto:mi è già capitato di avere un circolatore perfettamente funzionante dal punto di vista elettrico e meccanico ma senza portata perché la girante si era staccata dall'asse..
Io penso sia la 3 vie che non si apre sul sanitario perfettaemnte.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
sono due circuiti diversi, ognuno con il proprio circolatore.SuperP ha scritto:in riescaldamento funziona e il circolatore della caldaia va.
se funziona uno non significa che funzioni anche l'altro.
perché parli di una valvola a tre vie? nelle caldaie con bollitore non sempre è presente.SuperP ha scritto:Io penso sia la 3 vie che non si apre sul sanitario perfettaemnte
Re: HELP strano comportamento caldaia su acs
Trattasi di caldaia solo riscaldameto con circolatore interno e poi a valle bollitore sanitario e separatore. La tre vie interna devia su uno o sull'altrocooperate ha scritto:sono due circuiti diversi, ognuno con il proprio circolatore.
se funziona uno non significa che funzioni anche l'altro.
perché parli di una valvola a tre vie? nelle caldaie con bollitore non sempre è presente.