tubazione gas metano interrata da 100mbar

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da lucatr »

Ciao a tutti.
DOmanda. devo collegare un gruppo termico da 1800 kw (centrale termica)
Normativa di riferimento chiaramente DM 12/04/1996.

Mi trovo pero' una tubazione da 4" interrata in acciaio che parte dal contatore, passa per 20 metri sotto il fabbricato e poi riesce
dalla parte opposta del capanone.

Nb. Dal contatore la pressione è di 100 mbar (6 specie) e si riduce sulle utenze a 20 mbarcon riduttore pressione.

Ora sto facendo il progetto ....

A vostro parere:

1. Puo' restare la tubazione in acciaio interrata ???? (è anche bitumata ho visto) tutto in possesso di CPI, visto anche dal funzionario nel 2008.
2. Devo dire al committente che è necessario rifare tutto l'impianto ???? e portare tale tubazione in vista ????

Grazie per il parere ....

Luca
Randal
Messaggi: 15
Iscritto il: sab ago 01, 2015 05:57

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da Randal »

Perché non potrebbe rimanere interrata ?
Hai qualche riferimento che lo impedisce ?
Vi è anche un CPI.
"Le misure sono state eseguite e interpretate secondo norme imposte dall'autorità competente, il fondamento delle quali ci è rimasto occulto." [Ettore Majorana]
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da Kalz »

Nel vecchio Dm del novembre 1984 era indicato il divieto Dell attraversamento di edifici industriali anche le vigenti norme tipo 7129 anche se applicabile soli agli impianti domestici vietano il passaggio con tubazione interrata degli edifici quindi quel tratto è da rifare
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da Terminus »

lucatr ha scritto:Ciao a tutti.
Normativa di riferimento chiaramente DM 12/04/1996.
Il DM riporta a proposito dei tracciati delle tubazioni: "Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali si applicano le dispo-sizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984."
Oggi il DM 24/11/84 è praticamente sostituito dal DM 16/04/06, il quale non contempla attraversamenti interrati al di sotto dei fabbricati.
Come dice Kalz, tale divieto implicito o esplicito era già contenuto nel DM del 1984.

La tubazione in acciaio, se adeguatamente protetta dalla corrosione e provvista dei dovuti giunti dielettrici, può rimanere interrata, fuori dai fabbricati.
Il fatto che ci sia un CPI non è prova che tutto sia a regola d'arte...... :?
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da Kalz »

Il fatto che ci sia un CPI non è prova che tutto sia a regola d'arte...... :?

Infatti è quello che volevo far intendere anche io, spesso e volentieri non approfondiscono molto l'idoneità della parte impiantistica...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da Terminus »

Purtroppo anche le strutture portanti o separanti non sono esenti da tali problematiche. Specialmente se il CPI è ante 1998.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da grifo68 »

se è una centrale termica il riferimento per la parte impiantistica è la UNI 11528/2014 utilizzabile, vista la circolare che aveva fatto il ministero dell'interno, anche nelle parti eventualmente in contrasto con il DM 12/04/96 che resta valido più che altro per le questioni antincendio... comunque anche la UNI 11528/2014 vieta il sottopasso degli edifici
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da Terminus »

La UNI 11528 è applicabile agli impianti civili extradomestici, non sarebbe applicabile agli impianti industriali come quello in oggetto.
Cmq non cambia la sostanza delle cose.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da grifo68 »

Terminus ha scritto:La UNI 11528 è applicabile agli impianti civili extradomestici, non sarebbe applicabile agli impianti industriali come quello in oggetto.
Cmq non cambia la sostanza delle cose.
beh Lucatr ha parlato specificatamente di "centrale termica" e non di impianto di processo, per quello ho citato la 11528 :wink:

mi è venuta in mente anche un'altra norma, che pur riguardando specificamente le derivazioni di utenza (e quindi siamo prima del contatore) parla di utenze industriali (indipendentemente dall'utilizzo degli apparecchi): anche questa vieta il sottopasso degli edifici ma, nel caso di metano, ne consente il sovrappasso (punto 6.2.2) ... forse potrebbe essere un appiglio utilizzabile per risolvere la questione
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: tubazione gas metano interrata da 100mbar

Messaggio da lucatr »

Ringrazio tutti per le preziose risposte ...
MI trovo come al solito in mezzo a 2 fuochi ... e sto cercando di fare
capire al cliente che quella tubazione da 4" interrata è ora che venga portata in vista ...
in modo da escludere ogni rischio ...

Concordo aimè, che i VVF lo avevano accettato e avevano rilasciato il regolare C.P.I. ...
Andiamo avanti e grazie ancora.
Rispondi