Denuncia INAIL- caldaia 120°
Moderatore: Edilclima
Denuncia INAIL- caldaia 120°
Salve a tutti,
ho un caso di centrale termica dotata di 2 generatori di acqua calda:
1-Caldaia con temperatura max 100°C (di targa) già denunciata nel 1996
2-Caldaia con temperatura max 120°C (di targa) da denunciare
le due caldaie sono collegate idraulicamente
La Raccolta R si applica ai generatori con temperatura max 110°C
Come trattare questo caso?
Grazie.
ho un caso di centrale termica dotata di 2 generatori di acqua calda:
1-Caldaia con temperatura max 100°C (di targa) già denunciata nel 1996
2-Caldaia con temperatura max 120°C (di targa) da denunciare
le due caldaie sono collegate idraulicamente
La Raccolta R si applica ai generatori con temperatura max 110°C
Come trattare questo caso?
Grazie.
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Contattando un progettista termotecnico....
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Se insistono sullo stesso circuito idraulico non è che i 120°C non saranno mai raggiungibili perchè comunque le sicurezza della 100°C interverranno per primi?.
Luca
Luca
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Dove è il problema?
Tprogettoimpianto<TmaxApparecchi, quindi tutto ok.
Chiaro?
Tprogettoimpianto<TmaxApparecchi, quindi tutto ok.
Chiaro?
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Risolto: La caldaia ha la possibilita di variare la temperatura del termostato di sicurezza che di fabbrica é impostato a 120 gradi C. Si possono impostare 100 o 110 gradi C. Dunque imposto 100 gradi C e il tutto rientra nella raccolta R. Mi sono confrontato con tecnico Inail. Grazie a coloro che hanno voluto dare un contributo costruttivo.
Per RedHat: Grazie, ma dalla definizione di temperatura massima questa é la temp max di progetto del generatore non di progetto dell'impianto.
Per RedHat: Grazie, ma dalla definizione di temperatura massima questa é la temp max di progetto del generatore non di progetto dell'impianto.
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Appunto, ma devi distinguere tra tempMaxImpianto, tempMaxGeneratore e tempMaxinterventoProtezioni.mgalvan ha scritto: Per RedHat: Grazie, ma dalla definizione di temperatura massima questa é la temp max di progetto del generatore non di progetto dell'impianto.
Il cardine è la temperatura di progetto dell'impianto, es. 60'C. Ovviamente il generatore deve essere omologato per una temperatura superiore es. 100'C mentre le sicurezze devono intervenire ad una temperatura inferiore, salvaguardando il generatore es. 95'C.
Sono tutte temp. max e ognuna costituisce limite per l'altra.
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Grazie, ma la mia perplessitá é fata dalla denixinione di temp max ammissibile dal generatore: Temperatira max dell acqua per la quale il generatore é progettato,dichiarato o specificato dal costruttore.
Nel mio caso é 120gradiche , dunque superiore a 110. Comunque inail ammette che se si abbassa termostato sicurezza fino 110 si rientri nella raccolta R
Grazie
Nel mio caso é 120gradiche , dunque superiore a 110. Comunque inail ammette che se si abbassa termostato sicurezza fino 110 si rientri nella raccolta R
Grazie
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Il termostato di sicurezza (quello a riarmo manuale) ha taratura prefissata e bloccata dal Costruttore non lo puoi regolare.
Per un impianto termico civile un TMax da 90'C basta e avanza non ha senso andare oltre.
Per un impianto termico civile un TMax da 90'C basta e avanza non ha senso andare oltre.
Re: Denuncia INAIL- caldaia 120°
Il termostato di sicurezza nella caldaia in questione é impostabile a 120,110,100 gradi C ho letto nel manuale. Questo fatto salva il tutto.