Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da Tom Bishop »

Siamo in Regione Lombardia.
Il pannello radiante è da considerarsi come sottosistema di distribuzione o sottosistema di emissione?
Il quesito nasce dal fatto che un tecnico particolarmente zelante della mia città mi ha contestato le scelte fatte in una relazione tecnica riguardante il cambio di sistema di emissione in un appartamento da radiatori a pannelli radianti. Il generatore e le tubazioni che lo collegano al collettore di distribuzione rimangono le stesse. Elimino i radiatori, e metto l'impianto radiante. La caldaia è già a condensazione e in grado di funzionare a bassa temperatura.
Il tecnico mi dice che con un intervento del genere ricade nella ristrutturazione di impianto (distribuzione+emissione) e mi chiede il rispetto del punto 6.5 della DGR 8/8745 per la copertura del 50% del fabbisogno di acs da fonte rinnovabile.
La questione sta tutta nel fatto che, secondo lui, l'intervento che faccio prevede il rifacimento del sottosistema di distribuzione.
Tom Bishop
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da SimoneBaldini »

A rigor di logica, fino al collettore è distribuzione oltre è emissione.
Ma l'obbligo della fonte rinnovabile mica non vige piu' per questi interventi?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto:Il pannello radiante è da considerarsi come sottosistema di distribuzione o sottosistema di emissione?
Ovvio, emissione.
Chiedi al tecnico quale sia, nel tuo caso, il sistema di emissione.
Banale portargli la copia della 11300 con i rendimenti del sistema di emissione, guarda caso ci sono i radianti.
E se non gli basta, la guida di assotermica sugli impianti termici, sai è a colori con i disegni, magari rende meglio.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da paolo m »

Io credo non vada banalizzata l'osservazione del tecnico. Tra l'altro forse uno dei pochi che leggono una relazione di legge 10.
Nel merito ovviamente non vi sono dubbi sul considerare il circuito radiante come sottosistema di emissione. Il punto è, e qui il tecnico si dimostra forse un poco pignolo, come considerare i tratti di tubazione ed i dispositivi immediatamente a monte del radiante. Le definizioni che si trovano nelle diverse normative non ci aiutano molto. Forse una indicazione, indirettamente, si può dedurre, a titolo di esempio, da alcune figure dell'appendice A della UNI TS 11300-2, come ad esempio nella figura A.6, dove viene indicato il punto di discrimine fra circuito di distribuzione e rete di utenza.
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da girondone »

E come li vuoi chiamare quei tubi?

Dopo guardo la figura che dici ma...
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da Tom Bishop »

La figura A.6 della UNI 11300-2 non chiarisce un granché secondo me
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da girondone »

ma cosa c'è da chiarire!? :-)

almeno le poche certezze che abbiamo ancora ! :mrgreen:
claudioedil
Messaggi: 298
Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da claudioedil »

ma la definizione di ristrutturazione di impianto non è generazione+distribuzione?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da SuperP »

claudioedil ha scritto:ma la definizione di ristrutturazione di impianto non è generazione+distribuzione?
modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed emissione del calore
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
claudioedil
Messaggi: 298
Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da claudioedil »

da dove questa definizione? intendo gli ovvero
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da SuperP »

claudioedil ha scritto:da dove questa definizione? intendo gli ovvero
dgr8745
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Messaggio da paolo m »

Mi accodo a questa discussione per verificare se ho bene inteso quanto previsto dalle nuove normative in merito alla copertura di quota del fabbisogno di ACS con energie rinnovabili nel caso di nuovo impianto o ristrutturazione dell'impianto termico in edifici esistenti.
A parte il fatto che con le nuove normative si ha ristrutturazione dell'impianto termico quando si interviene su produzione + distribuzione + emissione, a differenza di quanto prima previsto, quando era sufficiente l'intervento su due dei sistemi per ricadervi.
Dalla lettura delle nuove normative deduco, che a differenza che nel passato che, come nel caso della DGR 8745 per la Regione Lombardia, che nel caso di installazione o ristrutturazione dell'impianto termico negli edifici esistenti, chiedeva la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di ACS da energie rinnovabili, questo oggi (in Lombardia, dall'anno prossimo) non è più richiesto.
Ho inteso bene?
Rispondi