Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Samuele C.
Messaggi: 159
Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08

Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da Samuele C. »

Buongiorno, in un edificio di tre piani, con 3 condomini, sono stati rifatti gli impianti termici. Prima erano tutti separati e sono rimasti tali; le caldaie scaricavano a parete in modo a dir poco "fantasioso". Ora, per fare un lavoro a modo, si scaricherà a tetto. Tuttavia, i primi due piani, che hanno un totale di 3 caldaie a condensazione, installeranno una canna collettiva (dimensionata secondo UNI EN 13384-2), mentre il terzo piano non avrebbe intenzione di attaccarsi a questa canna collettiva. Tuttavia, il suo scarico passa comunque vicino alla canna collettiva degli altri. E' possibile quindi farli scaricare affiancati?? quali sono le distanze minime da rispettare? I 300 mm di cui alla lettera F del prospetto 2 della UNI 7129-3??
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da luca70 »

due caldaie allo stesso piano per la canna collettiva? Sono installate nello stesso locale od entrambe all'esterno?
Luca
Samuele C.
Messaggi: 159
Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da Samuele C. »

luca70 ha scritto:due caldaie allo stesso piano per la canna collettiva? Sono installate nello stesso locale od entrambe all'esterno?
Luca
Entrambe all'esterno. Se non erro, se la canna fumaria è dimensionata in base alla 13384-2, si possono attaccare anche due apparecchi per piano, no?
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da luca70 »

Se non sbaglio ( e facilmente potrei sbagliare) la norma cogente applicabile è la UNI 10641/2013, della quale però non ho copia.
Luca
Samuele C.
Messaggi: 159
Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da Samuele C. »

luca70 ha scritto:Se non sbaglio ( e facilmente potrei sbagliare) la norma cogente applicabile è la UNI 10641/2013, della quale però non ho copia.
Luca
Potrei facilmente sbagliarmi anche io, visto che è un gran casino, ma al paragrafo 5.5.3 della UNI 7129-3, si dice che per le canne collettive di apparecchi di tipo C a condensazione (come nel mio caso) si può usare anche la 13384-2 e si possono in questo caso attaccare anche più di un apparecchio per piano. Ci sono altri riferimenti normativi dai quali dedurre che non è applicabile questa norma?? :shock:
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da befe »

Occhio!!! È vero che la 7129 permette di fare due caldaie per piano, ma va ricordato che la 7129 non si applica per caldaie a condensazione. Dovresti far riferimento alla 11071.
Ciao
Samuele C.
Messaggi: 159
Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da Samuele C. »

befe ha scritto:Occhio!!! È vero che la 7129 permette di fare due caldaie per piano, ma va ricordato che la 7129 non si applica per caldaie a condensazione. Dovresti far riferimento alla 11071.
Ciao
Ok però si dovrebbe poter fare con la 13384-2 no? Almeno, cercando su internet avevo capito di sì. Non ho la 11071... cercherò di procurarmela
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da girondone »

era il discorso che facevo nell altro post di super
ricordo che ad un certo punto c erano le due norme disponibili
con indicazioni diverse
no so se quella italiana si sia allineata
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da befe »

Nella uni 11071 questa installazione non viene contemplata. Quindi non si dovrebbe fare. Uso il condizionale perché mi è anche capitato di vedere caldaie a condensazione e caldaie di tipo B nella stessa canna fumaria...
Samuele C.
Messaggi: 159
Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da Samuele C. »

befe ha scritto:Nella uni 11071 questa installazione non viene contemplata. Quindi non si dovrebbe fare. Uso il condizionale perché mi è anche capitato di vedere caldaie a condensazione e caldaie di tipo B nella stessa canna fumaria...
Il problema della 10641, nel mio caso, è il discorso dei due allacci allo stesso piano, non consentito. Come dovrei fare all'atto pratico?? Un intubamento multiplo fino a tetto?? Ma nn ho spazio :-( ... a tal proposito, per il discorso della distanza tra due scarichi contigui, sapete darmi qualche risposta?
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva

Messaggio da luca70 »

Su due piedi direi di distanziarli quel tanto che serve perchè non influenzino lo scarico a vicenda. Questo penso sia ottenibile come è descritto in vari manuali, elevando lo sbocco in atmosfera del secondo condotto sopra il comignolo del primo, che a sua volta ha sbocco al di sopra della zona di reflusso; inoltre metterei lo sbocco più alto nella direzione prevalente del vento per non creare sovrapressioni che impediscano l'evacuazione.
Luca
Rispondi