Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08
Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Buongiorno, in un edificio di tre piani, con 3 condomini, sono stati rifatti gli impianti termici. Prima erano tutti separati e sono rimasti tali; le caldaie scaricavano a parete in modo a dir poco "fantasioso". Ora, per fare un lavoro a modo, si scaricherà a tetto. Tuttavia, i primi due piani, che hanno un totale di 3 caldaie a condensazione, installeranno una canna collettiva (dimensionata secondo UNI EN 13384-2), mentre il terzo piano non avrebbe intenzione di attaccarsi a questa canna collettiva. Tuttavia, il suo scarico passa comunque vicino alla canna collettiva degli altri. E' possibile quindi farli scaricare affiancati?? quali sono le distanze minime da rispettare? I 300 mm di cui alla lettera F del prospetto 2 della UNI 7129-3??
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
due caldaie allo stesso piano per la canna collettiva? Sono installate nello stesso locale od entrambe all'esterno?
Luca
Luca
-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Entrambe all'esterno. Se non erro, se la canna fumaria è dimensionata in base alla 13384-2, si possono attaccare anche due apparecchi per piano, no?luca70 ha scritto:due caldaie allo stesso piano per la canna collettiva? Sono installate nello stesso locale od entrambe all'esterno?
Luca
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Se non sbaglio ( e facilmente potrei sbagliare) la norma cogente applicabile è la UNI 10641/2013, della quale però non ho copia.
Luca
Luca
-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Potrei facilmente sbagliarmi anche io, visto che è un gran casino, ma al paragrafo 5.5.3 della UNI 7129-3, si dice che per le canne collettive di apparecchi di tipo C a condensazione (come nel mio caso) si può usare anche la 13384-2 e si possono in questo caso attaccare anche più di un apparecchio per piano. Ci sono altri riferimenti normativi dai quali dedurre che non è applicabile questa norma??luca70 ha scritto:Se non sbaglio ( e facilmente potrei sbagliare) la norma cogente applicabile è la UNI 10641/2013, della quale però non ho copia.
Luca
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Occhio!!! È vero che la 7129 permette di fare due caldaie per piano, ma va ricordato che la 7129 non si applica per caldaie a condensazione. Dovresti far riferimento alla 11071.
Ciao
Ciao
-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Ok però si dovrebbe poter fare con la 13384-2 no? Almeno, cercando su internet avevo capito di sì. Non ho la 11071... cercherò di procurarmelabefe ha scritto:Occhio!!! È vero che la 7129 permette di fare due caldaie per piano, ma va ricordato che la 7129 non si applica per caldaie a condensazione. Dovresti far riferimento alla 11071.
Ciao
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
era il discorso che facevo nell altro post di super
ricordo che ad un certo punto c erano le due norme disponibili
con indicazioni diverse
no so se quella italiana si sia allineata
ricordo che ad un certo punto c erano le due norme disponibili
con indicazioni diverse
no so se quella italiana si sia allineata
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Nella uni 11071 questa installazione non viene contemplata. Quindi non si dovrebbe fare. Uso il condizionale perché mi è anche capitato di vedere caldaie a condensazione e caldaie di tipo B nella stessa canna fumaria...
-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Il problema della 10641, nel mio caso, è il discorso dei due allacci allo stesso piano, non consentito. Come dovrei fare all'atto pratico?? Un intubamento multiplo fino a tetto?? Ma nn ho spazio ... a tal proposito, per il discorso della distanza tra due scarichi contigui, sapete darmi qualche risposta?befe ha scritto:Nella uni 11071 questa installazione non viene contemplata. Quindi non si dovrebbe fare. Uso il condizionale perché mi è anche capitato di vedere caldaie a condensazione e caldaie di tipo B nella stessa canna fumaria...
Re: Canna singola che sbocca vicino ad una collettiva
Su due piedi direi di distanziarli quel tanto che serve perchè non influenzino lo scarico a vicenda. Questo penso sia ottenibile come è descritto in vari manuali, elevando lo sbocco in atmosfera del secondo condotto sopra il comignolo del primo, che a sua volta ha sbocco al di sopra della zona di reflusso; inoltre metterei lo sbocco più alto nella direzione prevalente del vento per non creare sovrapressioni che impediscano l'evacuazione.
Luca
Luca