Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da SuperP »

Allora, più caldaie a condensazione (facciamo 1 per piano) possono scaricare in camino collettivo, ad esempio in depressione. Questo lo dice la 11071:2013.
Le caratteristiche dei camini in pressione e delle canne collettive sono elencate nella 11071
Il modello fluidodinamico lo indica la UNI 10641:2013 per alcune tipologie di canne collettive.

Tutto corretto?

Il canale da fumo (se non fornito dal costruttore) o condotto evacuazione fumi (se fornito dal costruttore) deve essere a tenuta etc e essere a più di 50 cm da materiali combustibili. Piccolo problema quando si hanno soli in legno, con H 2.70 dalle perline, quindi 2.55 da travetto.. devo metterli a 2.05 e quindi la caldaia farla partire da 1.20m da terra! Come si può risolvere, in ambiente domestico?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Mimmo_510859D
Messaggi: 1618
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da Mimmo_510859D »

Si può anche dimensionare il sistema, ipotizzandone in funzionamento in pressione positiva, secondo UNI EN 13384-2, purché ci sono le condizioni al contorno per poterlo fare e utilizzi idonei sistemi impiantistici (valvole antiriflusso sui canali fumo)
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da befe »

Canne collettive in pressione??
Non è vietato dalla 11071?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da girondone »

La situazione attuale x collettive condensazione
É sempre quella di due norme diverse una italiana ed una non
Ero rimasto li
Mimmo_510859D
Messaggi: 1618
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da Mimmo_510859D »

befe ha scritto:Canne collettive in pressione??
Non è vietato dalla 11071?
Non mi risulta che ci siano delle norme tecniche cogenti sullo scarico fumi.
Quindi, puoi tranquillamente utilizzare la EN 13384.
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da befe »

Ammenoché non mi sia perso qualcosa, la 10641 è ancora cogente (dovrebbe essere anche in gazzetta ufficiale) e vieta lo scarico in pressione. Per le distanze da materiale combustibile non bisogna tenere conto delle distanze prescritte nel CE del produttore del canale da fumo?
E nel caso di funzionamento in pressione a che distanza posso stare da materiale combustibile?
Sono info che sono utili anche a me. Grazie mille
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da armyceres »

befe ha scritto:.....Per le distanze da materiale combustibile non bisogna tenere conto delle distanze prescritte nel CE del produttore del canale da fumo?
E nel caso di funzionamento in pressione a che distanza posso stare da materiale combustibile?
Sono info che sono utili anche a me. Grazie mille
Ecco il motivo per cui bisogna (bisognerebbe) trovare una targhetta identificativa alla base del camino installato.
Sulla targhetta ci trovi tutte le risposte :mrgreen:
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da girondone »

già

in un altro mondo parallelo... forse...
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da SuperP »

armyceres ha scritto:Ecco il motivo per cui bisogna (bisognerebbe) trovare una targhetta identificativa alla base del camino installato.
Sulla targhetta ci trovi tutte le risposte :mrgreen:
PEr il canale da fumo o condotto di evacuazione fumi, la 7129 indica 500mm ... metti il caso di soffitti in legno!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da SuperP »

befe ha scritto:Canne collettive in pressione??
Non è vietato dalla 11071?
Vietato da UNI 7129-4 p.to 5.5.3
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaiette condensazione - canne collettive - sunto

Messaggio da girondone »

la stroia delle due norme che ricordavo prob era questa
http://www.progetto2000web.it/articoli/ ... e-fumarie/
Rispondi