Ciao a tutti.
Per redigere l'APE è necessario compilare i dai relativi alla ventilazione meccanica, e il mio dubbio sorge in particolare alla voce "Ore di funzionamento dell'impianto (hf)": il metodo di calcolo da adottare per le certificazioni energetiche prevede il funzionamento continuato dell'impianto di riscaldamento. Ma l'impianto di ventilazione di un ufficio non funzionerà 24 h/gg. Voi come vi regolate con questo parametro?
L'asset rating, su cui si basa la certificazione energetica, prevede un uso "standard" dell'edificio, e da qui sorge il mio dubbio.
Grazie.
Ore di funzionamento impianto di ventilazione meccanica
Moderatore: Edilclima
Re: Ore di funzionamento impianto di ventilazione meccanica
continuo
come semrep non conta l uso reale
ma intendevi Bk ?
come semrep non conta l uso reale
ma intendevi Bk ?
Re: Ore di funzionamento impianto di ventilazione meccanica
Rileggendo meglio la UNI 11300-1 (e il manuale del programma) il valore proposto deriva proprio da considerazioni sulla destinazione d'uso: per gli uffici infatti la norma (prospetto E.1) fornisce il valore di 8 ore (uso standard).
Grazie!
Grazie!