Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Moderatore: Edilclima
Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Salve,
in seguito a ristrutturazione di una unità immobiliare, si è sostituito l'allacciamento all'acquedotto esistente.
In sostanza nuovo tubo polietilene interrato dn25 che entra nel "locale tecnico" dove è stato installato un nuovo riduttore di pressione. Poi ci si allaccia all'impianto esistente in acciaio zincato.
C'è la seguente problematica: specialmente dopo un periodo di non prelievo di acqua, all'apertura di un rubinetto o azionamento wc, ecc. dal riduttore parte una vibrazione (che si trasmette all'impianto con fastidio per l'utente).
Ovviamente si è provato a sostituire il riduttore senza esito.
Dal sopralluogo ho notato che la vibrazione si innesca quando, al primo prelievo, la pressione cala repentinamente (riduttore settato a 2,6-2,7 bar, all'apertura acqua cala a 1,9-2): nei prelievi successivi il calo è meno marcato e quindi la vibrazione non c'è.
A questo punto pensavo di interporre tra riduttore e rete esistente un elemento antivibrante e vedere se la cosa si risolve.
Vi son mai capitati casi simili?
Grazie
in seguito a ristrutturazione di una unità immobiliare, si è sostituito l'allacciamento all'acquedotto esistente.
In sostanza nuovo tubo polietilene interrato dn25 che entra nel "locale tecnico" dove è stato installato un nuovo riduttore di pressione. Poi ci si allaccia all'impianto esistente in acciaio zincato.
C'è la seguente problematica: specialmente dopo un periodo di non prelievo di acqua, all'apertura di un rubinetto o azionamento wc, ecc. dal riduttore parte una vibrazione (che si trasmette all'impianto con fastidio per l'utente).
Ovviamente si è provato a sostituire il riduttore senza esito.
Dal sopralluogo ho notato che la vibrazione si innesca quando, al primo prelievo, la pressione cala repentinamente (riduttore settato a 2,6-2,7 bar, all'apertura acqua cala a 1,9-2): nei prelievi successivi il calo è meno marcato e quindi la vibrazione non c'è.
A questo punto pensavo di interporre tra riduttore e rete esistente un elemento antivibrante e vedere se la cosa si risolve.
Vi son mai capitati casi simili?
Grazie
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Si mi è capitato.
Nel mio caso il rumore si presentava solo a volte.
Sostituendo il riduttore con uno identico il problema sembrava risolto ma si è ripresentato dopo alcuni mesi.
Sostituito nuovamente il riduttore con altra marca e modello e risolto fino ad oggi il problema.
Il riduttore rumoroso che comunque era nuovo è stato montato su un altro impianto senza dare il minimo problema.
Misteri della fisica
Nel mio caso il rumore si presentava solo a volte.
Sostituendo il riduttore con uno identico il problema sembrava risolto ma si è ripresentato dopo alcuni mesi.
Sostituito nuovamente il riduttore con altra marca e modello e risolto fino ad oggi il problema.
Il riduttore rumoroso che comunque era nuovo è stato montato su un altro impianto senza dare il minimo problema.
Misteri della fisica
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
consiglio di inserire un piccolo vaso d'espansione a valle del riduttore per rendere meno busche le variazioni di pressione
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Ciao,
talvolta può capitare che per particolari condizioni di pressioni di lavoro e portata (specialmente per bassi valori di portata con otturatore all’inizio del campo di lavoro) alcuni riduttori possano vibrare. Non è un problema del riduttore ma dell’impianto che mette in crisi il riduttore (anche cambiandolo non è stato risolto il problema), infatti è capitato che ad altri lo stesso riduttore funzionasse bene su altro impianto. Prova anche a confrontarti con il produttore del riduttore, magari hanno soluzioni ad hoc per questi casi.
R.
talvolta può capitare che per particolari condizioni di pressioni di lavoro e portata (specialmente per bassi valori di portata con otturatore all’inizio del campo di lavoro) alcuni riduttori possano vibrare. Non è un problema del riduttore ma dell’impianto che mette in crisi il riduttore (anche cambiandolo non è stato risolto il problema), infatti è capitato che ad altri lo stesso riduttore funzionasse bene su altro impianto. Prova anche a confrontarti con il produttore del riduttore, magari hanno soluzioni ad hoc per questi casi.
R.
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Grazie a tutti per le esperienze!
Ritengo proprio che sia un problema di "incompatibilità" tra riduttore e impianto e rete acquedotto (infatti in alcuni periodi del giorno il fenomeno non si manifesta): seguendo il consiglio di giobibo proverò a farne installare uno di un produttore diverso.
Qualora non funzionasse, antivibrante e via in modo che almeno la vibrazione non si trasmetta all'intero impianto.
Confermo che il vaso di espansione sanitario è presente.
Ritengo proprio che sia un problema di "incompatibilità" tra riduttore e impianto e rete acquedotto (infatti in alcuni periodi del giorno il fenomeno non si manifesta): seguendo il consiglio di giobibo proverò a farne installare uno di un produttore diverso.
Qualora non funzionasse, antivibrante e via in modo che almeno la vibrazione non si trasmetta all'intero impianto.
Confermo che il vaso di espansione sanitario è presente.
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
A mio avviso sarebbe interessante sapere il parere del produttore del riduttore prima di prenderne un altro.
R.
R.
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Ok, provo a sentire il produttore e se mi risponde ve lo indico qui.rickyguicks ha scritto:A mio avviso sarebbe interessante sapere il parere del produttore del riduttore prima di prenderne un altro.
R.
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Aggiornamento della situazione.
Seguendo il consiglio di rickyguicks ho contatto il produttore del riduttore di pressione, il quale mi ha confermato che in talune condizioni di lavoro la cartuccia del riduttore può dare origini a vibrazioni.
La soluzione è utilizzare una cartuccia con una taratura della molla leggermente diversa. Il costruttore ha fatto avere all'idraulico (in tempo zero = il giorno dopo) la nuova cartuccia e una volta installata il problema si è risolto.
Seguendo il consiglio di rickyguicks ho contatto il produttore del riduttore di pressione, il quale mi ha confermato che in talune condizioni di lavoro la cartuccia del riduttore può dare origini a vibrazioni.
La soluzione è utilizzare una cartuccia con una taratura della molla leggermente diversa. Il costruttore ha fatto avere all'idraulico (in tempo zero = il giorno dopo) la nuova cartuccia e una volta installata il problema si è risolto.
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Vibrazioni impianto acqua sanitaria
Grazie per la info.
R.
R.