Buonasera a tutti, volevo porvi una domanda sul dimensionamento dei canali di ripresa di una UTA. Generalmente sul dimensionamento dei canali di mandata si scalani i vari diametri in base alle portate in gioco. Ma questa aumento/riduzione dei diametri viene eseguito anche sulla canalizzazione di ripresa??ongo questa domanda perchè da qualche parte ho letto che il canale di ripresa, se ho ben capito le colonne principali (anche se le portate cambiano), si dimensionano a sezione costante....Grazie a chi avrà voglia di rispondere.
Saluti
Dimensionamento canali di ripresa
Moderatore: Edilclima
Re: Dimensionamento canali di ripresa
sarebbe meglio non leggere "da qualche parte"...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Dimensionamento canali di ripresa
La risposta più corretta è: "dipende". Da che dipende? (e non mi riferisco alla canzone ): dalla posizione della tua u.t.a., quantità e posizione griglie, percorso canali (insomma da come decidi di fare la ripresa ambiente). In un unico punto con un'unica griglia? Allora avrai per forza un'unica canalizzazione a sezione costante. Fai un punto di ripresa a soffitto ed uno basso a pavimento? Se fai più punti di ripresa, distanti fra loro, dimensionerai il canale giusto per il relativo tratto per poi avere il canale principale, etc....fra.sal. ha scritto:Buonasera a tutti, volevo porvi una domanda sul dimensionamento dei canali di ripresa di una UTA. Generalmente sul dimensionamento dei canali di mandata si scalani i vari diametri in base alle portate in gioco. Ma questa aumento/riduzione dei diametri viene eseguito anche sulla canalizzazione di ripresa??ongo questa domanda perchè da qualche parte ho letto che il canale di ripresa, se ho ben capito le colonne principali (anche se le portate cambiano), si dimensionano a sezione costante....Grazie a chi avrà voglia di rispondere.
Saluti
Il concetto del dimensionamento non cambia fra immissione e ripresa: c'è sempre di mezzo una portata d'aria, sezione canale, velocità aria e relative perdite di carico, e poi cose pratiche. rumorosità , vibrazioni, spazi a disposizione, etc....
Re: Dimensionamento canali di ripresa
Letto da qualche parte.....da qualche parte, per specificare, era "forum termotecnica e impianti" di edilclima. Comunque i canali, nel mio caso, devono servire 12 bocchette con una portata totale di 6000 m3/h.
Saluti
Saluti
Re: Dimensionamento canali di ripresa
Ma è logico che dipende da tante cose... Che distanza hai dalla prima all'ultima bocchetta?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Dimensionamento canali di ripresa
Scusa "fra", alla tua domanda ancora una volta la risposta è: dipende.fra.sal. ha scritto:Letto da qualche parte.....da qualche parte, per specificare, era "forum termotecnica e impianti" di edilclima. Comunque i canali, nel mio caso, devono servire 12 bocchette con una portata totale di 6000 m3/h.
Saluti
Re: Dimensionamento canali di ripresa
in linea di massima la regola è la stessa della mandata.fra.sal. ha scritto:il canale di ripresa, se ho ben capito le colonne principali (anche se le portate cambiano), si dimensionano a sezione costante....
siccome normalmente le velocità sono inferiori, i problemi di bilanciamento, rumorosità e perdita di carico sono minori, quindi tipicamente per evitare troppa manodopera nella realizzazione si dimensionano costanti a tratti (nell'esempio delle 12 bocchette, supponendo per es. che siano distribuite su 3 rami paralleli da 4 bocche ciascuno, magari è più sensato fare i 3 rami uguali, e poi un ramo più grosso che raccoglie i tre, e non 12 cambi di sezione uno ogni bocchetta)