Locali CED negli uffici

Messaggio da etec83 »

Voi come trattate un locale CED all'interno di un'attività uffici.
Sapete se ci sono chiarimenti o note ministeriali che dispongono qualcosa?
Dalmata75
Messaggi: 155
Iscritto il: ven ago 22, 2014 12:16

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da Dalmata75 »

etec83 ha scritto:Voi come trattate un locale CED all'interno di un'attività uffici.
con il massimo rispetto! :mrgreen: :lol: :mrgreen:
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da etec83 »

No dai, a parte gli scherzi. :)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7944
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da NoNickName »

etec83 ha scritto:Voi come trattate un locale CED all'interno di un'attività uffici.
Sapete se ci sono chiarimenti o note ministeriali che dispongono qualcosa?
Trattate nel senso di trattamento d'aria?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5323
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da Tom Bishop »

Dipende dalla dimensione e dal carico elettrico presente. Se è piccolo (tipo max 4-5kW elettrici) basta mettere due monosplit. Se si tratta invece di potenze maggiori va studiato con attenzione in funzione delle apparecchiature IT.
Tom Bishop
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da etec83 »

In realtà mi riferivo dal punto di vista della prevenzione incendi.

Compartimentazione, impianto di rivelazione incendi, impianto di spegnimento ecc ecc.
Tom Bishop
Messaggi: 5323
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da Tom Bishop »

Impianto di rivelazione vesda e spegnimento con argonfire. Compartimentazione pari alla classe dell'edficio
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7944
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da NoNickName »

Se il locale non è presidiato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Terminus
Messaggi: 12686
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Locali CED negli uffici

Messaggio da Terminus »

E' difficile avere un CED con presidio h24; la questione è quasi sempre la salvaguardia del bene, dato che la salvaguardia della vita non pone grandi problemi.
Quindi rivelazione e spegnimento a saturazione automatici.