sto presentando una SCIA per una autorimessa e tra le altre cose devo certificare le pareti di separazione fra i box interni (EI30).
Queste pareti sono in laterizio forato non intonacato e poste "di taglio", quindi con uno spessore di circa 5/6 cm....
Secondo voi posso certificarle con metodo tabellare aggiungendo una controparete sempre in laterizio in modo da raggiungere lo spessore richiesto (e naturalmente intonacando)?
Il mio dubbio è sul fatto che quelli esistenti sono disposti di taglio e quindi con la foratura in direzione del flusso del calore...
Grazie
PARETE BOX AUTO
Moderatore: Edilclima
Re: PARETE BOX AUTO
Quindi è come se non ci fossero.
Re: PARETE BOX AUTO
Grazie Terminus...avevo paura di questa risposta ma me la aspettavo...
Quindi la certificazione tabellare è infattibile, giusto?
Hai da propormi qualche soluzione? Per tua esperienza esiste qualche rivestimento protettivo utilizzabile per poterle certificare sperimentalmente?
Quindi la certificazione tabellare è infattibile, giusto?
Hai da propormi qualche soluzione? Per tua esperienza esiste qualche rivestimento protettivo utilizzabile per poterle certificare sperimentalmente?
Re: PARETE BOX AUTO
Lo hai detto tu: controparete, ma dovrà avere essa da sola la qualifica necessaria, come se l'altra non ci fosse.
Re: PARETE BOX AUTO
Si ok, ma come faccio ad intonacarla su entrambi i lati?
Credo sia infattibile, per quello ti chiedevo soluzioni alternative...
Credo sia infattibile, per quello ti chiedevo soluzioni alternative...
Re: PARETE BOX AUTO
Pareti in blocchi di cls leggero, non serve intonaco.