Salve, vorrei chiedere un Vs parere su una piccola autorimezza costitutita da 7 box ciascuno con 2 posti auto. Ciascun box comunica con un corridoio di accesso al vano scale degli appartamenti per mezzo di porte taglia fuoco REI90. Un condomine vorebbe chiudere a chiave una di queste porte. A mio giudizio la chiusura potrebbe essere fatta dal corridoio verso il box ma non viceversa in quanto l'apertuta potrebbe essere usata come via di esodo. Il sistema potrebbe avere la maniglia bloccata dal corridoio ma libera dal box auto. Secondo Voi la mia interpretazione è corretta? Attendo un Vs. commento
Grazie
Porte tagliafuoco su garage
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Porte tagliafuoco su garage
Andrea Diqui
Re: Porte tagliafuoco su garage
Forse non ho capito bene...ma a cosa serve avere una via di esodo dal garage verso il condominio?Andrea_Diqui ha scritto:Salve, vorrei chiedere un Vs parere su una piccola autorimezza costitutita da 7 box ciascuno con 2 posti auto. Ciascun box comunica con un corridoio di accesso al vano scale degli appartamenti per mezzo di porte taglia fuoco REI90. Un condomine vorebbe chiudere a chiave una di queste porte. A mio giudizio la chiusura potrebbe essere fatta dal corridoio verso il box ma non viceversa in quanto l'apertuta potrebbe essere usata come via di esodo. Il sistema potrebbe avere la maniglia bloccata dal corridoio ma libera dal box auto. Secondo Voi la mia interpretazione è corretta? Attendo un Vs. commento
Grazie
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Porte tagliafuoco su garage
Se una persona si trova all'interno del garage ma il portone basculante è chiusa, da dove uscirebbe nel caso di emergenza?Fritz ha scritto:Forse non ho capito bene...ma a cosa serve avere una via di esodo dal garage verso il condominio?Andrea_Diqui ha scritto:Salve, vorrei chiedere un Vs parere su una piccola autorimezza costitutita da 7 box ciascuno con 2 posti auto. Ciascun box comunica con un corridoio di accesso al vano scale degli appartamenti per mezzo di porte taglia fuoco REI90. Un condomine vorebbe chiudere a chiave una di queste porte. A mio giudizio la chiusura potrebbe essere fatta dal corridoio verso il box ma non viceversa in quanto l'apertuta potrebbe essere usata come via di esodo. Il sistema potrebbe avere la maniglia bloccata dal corridoio ma libera dal box auto. Secondo Voi la mia interpretazione è corretta? Attendo un Vs. commento
Grazie
Andrea Diqui
Re: Porte tagliafuoco su garage
Diciamo che mi sembra comunque una forzatura, nel senso, se uno esce dal box e nel corridoio si accorge che c'è del fumo e dovesse tornare indietro?
Ciò non toglie che la situazione da te prospettata mi sembra più che logica, anche per una forma di proprietà privata rispetto al proprio box.
ciao
Ciò non toglie che la situazione da te prospettata mi sembra più che logica, anche per una forma di proprietà privata rispetto al proprio box.
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
La soluzione ipotizzata penso che sia migliorativa rispetto a quello che si fa di solito....nel senso che in genere non viene mai installata la porta sul basculante...
C'è da dire inoltre che in genere non dovrebbe verificarsi la situazione che un condomino si chiuda dentro il proprio box...in genere arriva, parcheggia, prende la spesa, esce e chiude il basculante....oppure se deve fare operazioni di pulizia (macchina o box) il basculante lo lascia aperto...
C'è da dire inoltre che in genere non dovrebbe verificarsi la situazione che un condomino si chiuda dentro il proprio box...in genere arriva, parcheggia, prende la spesa, esce e chiude il basculante....oppure se deve fare operazioni di pulizia (macchina o box) il basculante lo lascia aperto...
hmmm.... ragionando con calma....
l'autorimessa è soggetta a controllo VVF, pertanto ci sarà una pratica in essere... questo in linea di massima. Su tale pratica sarà indicata la logica scelta per la gestione di queste porte.
Comunque sia, direi che ai fini della sicurezza tali porte non sono di riferimento poichè poste dietro una basculante chiusa. Dunque di fatto devono, nella struttura, essere presenti comunque le due uscite canoniche. A questo punto resta da ragionare sull'uso di queste uscite....
Se permettessero di accedere a spazio scoperto permetterei di chiuderle dall'esterno a chiave. Se invece, come mi pare di capire, mi lasciano accedere a uno spazio che potrebbe essere saturo di fumo, chiudendole mi pare di creare una trappola per il possibile utilizzatore... idea personale...
l'autorimessa è soggetta a controllo VVF, pertanto ci sarà una pratica in essere... questo in linea di massima. Su tale pratica sarà indicata la logica scelta per la gestione di queste porte.
Comunque sia, direi che ai fini della sicurezza tali porte non sono di riferimento poichè poste dietro una basculante chiusa. Dunque di fatto devono, nella struttura, essere presenti comunque le due uscite canoniche. A questo punto resta da ragionare sull'uso di queste uscite....
Se permettessero di accedere a spazio scoperto permetterei di chiuderle dall'esterno a chiave. Se invece, come mi pare di capire, mi lasciano accedere a uno spazio che potrebbe essere saturo di fumo, chiudendole mi pare di creare una trappola per il possibile utilizzatore... idea personale...