Mi trovo in una situazione ospedaliera in cui un corridoio appartiene ad un compartimento antincendio; su questo corridoio affacciano tre stanze dotate di porta tagliafuoco che formano, loro tre, un altro compartimento.
A regola, dovrei prevedere una manichetta in ogni stanza, più una manichetta nel corridoio raggiungibile con pochi passi dalle porte delle tre stanze.
Scappatoie?
A regola, dovrei prevedere una manichetta in ogni stanza, più una manichetta nel corridoio raggiungibile con pochi passi dalle porte delle tre stanze.
Scappatoie?
redigere redigere redigere
Re: Posizione manichette UNI45
mah, gli idranti si mettono vicino alle uscite: vicino alle uscite vuol dire anche fuori dal comparto, no?
per quanto mi riguarda se ci sono i 20 m di copertura, anche un solo idrante nel corridoio basta per tutto
per quanto mi riguarda se ci sono i 20 m di copertura, anche un solo idrante nel corridoio basta per tutto
Re: Posizione manichette UNI45
Il problema è che le pareti di separazione tra i comparti, quando non filtrate, richiedono una manichetta ambo i lati della porta. Mi trovo che entrando in ogni stanza a tutti gli effetti entro in un compartimento e dovrei trovare una manichetta.
redigere redigere redigere
Re: Posizione manichette UNI45
Se ho due corridoi separati da un filtro di solito li metto sia nel filtro sia nei due corridoi...se non sbaglio è prescritto nella UNI10779, correggetemi se sbaglio.Ronin ha scritto:mah, gli idranti si mettono vicino alle uscite: vicino alle uscite vuol dire anche fuori dal comparto, no?
per quanto mi riguarda se ci sono i 20 m di copertura, anche un solo idrante nel corridoio basta per tutto
Re: Posizione manichette UNI45
Se hai il filtro la manichetta va fuori dal filtro, dopo le porte dei comparti. Se usi la manichetta prendendola dal filtro, la porta non si chiude e ti entra il fumo.
redigere redigere redigere
Re: Posizione manichette UNI45
infatti ho scritto che la metto sia nel filtro sia nei due corridoi ossia nei due compartiarkanoid ha scritto:Se hai il filtro la manichetta va fuori dal filtro, dopo le porte dei comparti. Se usi la manichetta prendendola dal filtro, la porta non si chiude e ti entra il fumo.
Re: Posizione manichette UNI45
Come ha sottolineato arkanoid, le manichette non vanno messe nei filtri, ma esternamente agli stessi.
Riguardo le stanze compartimentate, le norme non mi chiedono di avere idranti in ogni stanza.
Immaginiamo di avere un incendio sviluppato (per un piccolo focolaio si usano gli estintori e questi li metterai anche in ogni stanza) dentro una stanza di dimensioni limitate, nessuno ci potrebbe entrare, anche con dei resporatori, quindi lo spegnimento potrebbe avvenire solo dal corridoio a porta aperta.
Se vi sono specifici ed elevati rischi di incendio si devono prevedere sistemi automatici di spegnimento.
Riguardo le stanze compartimentate, le norme non mi chiedono di avere idranti in ogni stanza.
Immaginiamo di avere un incendio sviluppato (per un piccolo focolaio si usano gli estintori e questi li metterai anche in ogni stanza) dentro una stanza di dimensioni limitate, nessuno ci potrebbe entrare, anche con dei resporatori, quindi lo spegnimento potrebbe avvenire solo dal corridoio a porta aperta.
Se vi sono specifici ed elevati rischi di incendio si devono prevedere sistemi automatici di spegnimento.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Posizione manichette UNI45
Concordo con Terminus, segnalo però che nel D.M. 16/05/87 (edifici civili) è prescritta l'installazione all'interno dei filtri.
Tom Bishop
Re: Posizione manichette UNI45
Interessante lettura, grazie del parere.Terminus ha scritto:Come ha sottolineato arkanoid, le manichette non vanno messe nei filtri, ma esternamente agli stessi.
Riguardo le stanze compartimentate, le norme non mi chiedono di avere idranti in ogni stanza.
Immaginiamo di avere un incendio sviluppato (per un piccolo focolaio si usano gli estintori e questi li metterai anche in ogni stanza) dentro una stanza di dimensioni limitate, nessuno ci potrebbe entrare, anche con dei resporatori, quindi lo spegnimento potrebbe avvenire solo dal corridoio a porta aperta.
Se vi sono specifici ed elevati rischi di incendio si devono prevedere sistemi automatici di spegnimento.
redigere redigere redigere
Re: Posizione manichette UNI45
col decreto del 20/12/2012 la precedenza va data alle normative in vigore, dandola quindi alla UNI 10779, le manichette vanno posizionate come da punto 7.5.1.1 :
- nel caso di filtri, in entrambi i compartimenti adiacenti al filtro e non nel filtro
nel caso specifico concordo con terminus dentro la stanza non avrebbe senso pratico in quanto inutilizzabile in caso di incendio ( tra l'altro la norma dice che devono essere ben visibili in caso di incendio e lungo le vie di uscita )
ciao
- nel caso di filtri, in entrambi i compartimenti adiacenti al filtro e non nel filtro
nel caso specifico concordo con terminus dentro la stanza non avrebbe senso pratico in quanto inutilizzabile in caso di incendio ( tra l'altro la norma dice che devono essere ben visibili in caso di incendio e lungo le vie di uscita )
ciao