Canne fumarie collettive

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Canne fumarie collettive

Messaggio da 29COP »

Ciao a tutti,
la 7129-3:2008 al punto 5.5.3 proibisce di allacciare apparecchi non simili tra loro.
Ho un caso in cui in un condominio di 4 piani devo installare una caldaia a condensazione su una canna fumaria al secondo piano.
Al quarto piano c'e' allacciata un altra caldaia.
Le due caldaie devono avere la stessa potenza?
Devono essere entrambe a camera stagna?
E' possibile mettere una caldaia a condensazione se l'altra non lo e'?

grazie
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Canne fumarie collettive

Messaggio da armyceres »

:shock: :shock: :shock: :roll:
sei sicuro dei quesiti che hai posto?

Lo scarico di una caldaia a condensazione NON può entrare in una canna fumaria collettiva.... men che meno se è in muratura.
Possono essere progettate canne fumarie collettive (UNI 10641) ma le due caldaie devono essere entrambe a condensazione.
Ipotizzando che sei in Piemonte, hai poche alternative..... come ultima spiaggia, scarica a parete piuttosto che lasciarli al freddo.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Canne fumarie collettive

Messaggio da 29COP »

Grazie per la conferma, anch'io lo pensavo...per la potenza invece? Dev'essere uguale?
Rispondi