Buonasera
ho un dubbio riguardo alla presentazione di una scia per un generatore d'aria calda di portata termica di circa 140kW. Siccome bruciatore e rampa gas sono del 1992 e quindi non dotati di marcatura CE si va contro quanto riportato all'art. 4 del D.M. 12/04/1996? Per poter presentare la Scia è necessario che, oltre ad altri interventi necessari, venga sostituito bruciatore e rampa gas con uno nuovo marcato CE?
Grazie per la risposta
Saluti
Bruciatore e rampa gas non CE
Moderatore: Edilclima
Re: Bruciatore e rampa gas non CE
Se il generatore era esistente al 1996, prova con il comma 2 dell'art.4 del DM12/04/96 (ma devi parlare con il Comando per spiegare che questo generatore è sempre stato lì...........ma inattivo).
Se sei in ambiente lavorativo devi rispettare l'art.70 del D.Lgs.81/08, quindi puoi produrre ai VVF la certificazione relativa ai RESS.
Se sei in ambiente lavorativo devi rispettare l'art.70 del D.Lgs.81/08, quindi puoi produrre ai VVF la certificazione relativa ai RESS.
Re: Bruciatore e rampa gas non CE
Grazie per la risposta. No l'ambiente non è lavorativo. In effetti ho pensato di sfruttare il comma 2. Solo che per dimostrare che quel bruciatore è stato installato prima del 1996 (come da indicazioni del D.M.) servirebbe dichiarazione di conformità che lo prova....e purtroppo non c'è. Quindi credo che per poter presentare SCIA l'unico modo è la sostituzione di rampa e bruciatore....Terminus ha scritto:Se il generatore era esistente al 1996, prova con il comma 2 dell'art.4 del DM12/04/96 (ma devi parlare con il Comando per spiegare che questo generatore è sempre stato lì...........ma inattivo).
Se sei in ambiente lavorativo devi rispettare l'art.70 del D.Lgs.81/08, quindi puoi produrre ai VVF la certificazione relativa ai RESS.
Re: Bruciatore e rampa gas non CE
La CE riguarda l'intero gruppo termico, non solo il bruciatore.
Comunque non hai neanche il libretto di centrale o l'omologazione ex ISPESL ?
A fronte di questa potresti redigere una DIRI e sistemare l'esistente.
Comunque non hai neanche il libretto di centrale o l'omologazione ex ISPESL ?
A fronte di questa potresti redigere una DIRI e sistemare l'esistente.
Re: Bruciatore e rampa gas non CE
Si certo la marcatura CE riguarda anche il generatore, ma do priorità alla parte alimentata direttamente a gas metano. Chiaramente converrebbe sostituire l'intero generatore.
La pratica Inail (ex Ispesl) non è presente, come neppure le dichiarazioni di conformità. Di certo dovrò fare le Di.Ri per impianto di riscaldamento, impianto gas e impianto elettrico (in quanto richieste per la Scia), ma con queste non posso dimostrare che il bruciatore era già installato al 1996! Quindi la sostituzione credo sia inevitabile....
La pratica Inail (ex Ispesl) non è presente, come neppure le dichiarazioni di conformità. Di certo dovrò fare le Di.Ri per impianto di riscaldamento, impianto gas e impianto elettrico (in quanto richieste per la Scia), ma con queste non posso dimostrare che il bruciatore era già installato al 1996! Quindi la sostituzione credo sia inevitabile....