Messaggio da LaBruna »

Salve a tutti,
ho delle perplessità riguardo alla verifica del rischio di condensa interstiziale eseguito con EC700-701 e chiedo a voi se avete avuto esperienze similari.

- Non capisco il motivo per cui il software pone come quantità di condensa ammissibile il 2% della massa superficiale dello strato bagnato. Questo valore, oltre ad essere in alcuni casi fin troppo cautelativo, non è riportato in nessuna norma o letteratura tecnica. Secondo me la verifica va fatta ai sensi della UNI 13788, per cui i valori limite da prendere sono quelli riportati nella tabella della norma, o al limite dei valori imposti dal produttore del materiale (sempre che esistano).

- Un limite con cui mi sono imbattuto è il fatto che il software riporta il valore complessivo della quantità di condensa interstiziale prodotta stagionalmente, e nel caso in cui dal grafico di Glaser la condensa si formi in diversi strati, non è possibile estrapolare la quantità dei singoli strati. Così la verifica risulta sballata, in quanto non è possibile confrontarli con i valori limite dei singoli materiali.

Dite la vostra.

Saluti
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701

Messaggio da SuperP »

LaBruna ha scritto: Questo valore, oltre ad essere in alcuni casi fin troppo cautelativo, non è riportato in nessuna norma o letteratura tecnica. Secondo me la verifica va fatta ai sensi della UNI 13788, per cui i valori limite da prendere sono quelli riportati nella tabella della norma, o al limite dei valori imposti dal produttore del materiale (sempre che esistano).
Confermo
LaBruna ha scritto: Un limite con cui mi sono imbattuto
Non si forma in vari strati. se vuoi analisi dettagliate, devi usare Wufi
LaBruna ha scritto: Dite la vostra.
Potevi andare a vedere le vecchie disscussioni
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
LaBruna
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 02, 2013 09:02

Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701

Messaggio da LaBruna »

Ho confrontato i risultati analizzando la parete anche con PAN 6.0 dell'ANIT. Qui, siccome la condensa interstiziale mi si formava sia nell'interfaccia del laterizio che nell'interfaccia del pannello isolante, vengono riportati i valori totali (ed anche parziali mensili) per ogni interfaccia, per cui posso procedere alla verifica di ogni materiale (per esempio per il laterizio < 500 g/mq e per l'isolante < del valore calcolato con la formula della UNI 13788).

Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701

Messaggio da SuperP »

LaBruna ha scritto: e mi si formava sia nell'interfaccia del laterizio che nell'interfaccia del pannello isolante,
Non capisco
LaBruna ha scritto:Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
Ho già segnalato da tempo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
r.marcazzan
Messaggi: 140
Iscritto il: gio giu 24, 2021 10:09

Re: Dubbi verifica condensa interstiziale EC700-701

Messaggio da r.marcazzan »

LaBruna ha scritto: ven lug 18, 2014 09:29

Andrò a vedere vecchie discussioni, comunque vorrei suggerire ad Edilclima, visto che secondo me è uno dei migliori software in commercio di migliorare questo aspetto, e soprattutto di avvisare quando ti fa fare delle verifiche fuori norma.
Segnalato stamattina al telefono all'assistenza Edilclima. E' un tema che ho approfondito solo di recente, lasciavo il valore di tolleranza 2% di default