Buongiorno a tutti,
stamattina ci siamo accorti che l'idraulico ha eseguito la colonna montante dell'impianto idrico antincendio di un hotel (inf a 100 posti letto) in acciaio zincato UNI 10255.
Il problema è che ha eseguito gli stacchi ai NASPI DN 25 a pavimento per il tratto interrato in PE UNI 12201 (circa 5 metri) per poi salire al naspo sempre con acciaio zincato.
Dalla norma degli alberghi non sono riuscito a capire se è corretto o meno ... idem dalla UNI 10779 ...
Avete un parere in merito ???
Un discorso è affermare che a mio parere non ha senso soprattutto in caso di rottura o perdita ....
Un discorso è imporgli come progettista che non è possibile avere tubazioni in polietilene sotto pavimento ....
Lo faccio rifare tutto in vista e quindi in acciaio zincato oppure lo lascio cosi' ???
grazie alle risposte che mi potrete fornire.
Luca.
tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
Moderatore: Edilclima
Re: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
La UNI 10779 al punto 6.2.2 prevede per l'utilizzo interrato sia tubazioni di materia plastica sia di materiale ferroso rispettando
però certi criteri normativi.
però certi criteri normativi.
Re: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
Interrato se all'esterno dell'edificio ok!
Ma se è all'interno direi di no.
Interpretazione personale.
Ma se è all'interno direi di no.
Interpretazione personale.
Re: tubazione antincendi in PE a pavimento in hotel
In questo caso si tratta di tubazioni installate sotto traccia. La norma fa un distinguo tra tubazioni interrate e fuori terra, senza per altro vietare a priori nessun tipo di tubo. Poi parla di tubazioni incassate consentite per la sola diramazione destinate ad alimentare al max due apparecchi.