Messaggio da ilFranz7 »

Ciao a tutti,

è uscita la UNI11528 (la 7129 per impianti sopra i 35kW).
riguardo alla parte dell'evacuazione dei prodotti della combustione, vorrei capire la differenza esatta tra CANALE FUMO e CONDOTTO DI EVACUZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE (punti 7.2.2 e 7.2.3).

inoltre, al punto 7.2.3 si legge "nel caso in cui il camino o condotto intubato avessero un diametro minore di quello del
canale da fumo, deve essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell'imbocco".
quindi il camino può essere più piccolo (come diametro) del canale da fumo???da quando??

ancora,un camino in acciaio inox per caldaia a condensazione, intubato all'interno di un vano tecnico (ex canna fumaria in muratura) esistente all'interno dell'edificio, può essere in pressione positiva?
con all'interno intendo che il cavedio in muratura della vecchia canna fumaria non è su una parete perimetrale esterna..

vi ringrazio.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: camini e canali fumo

Messaggio da tutor7 »

ilFranz7 ha scritto:Ciao a tutti,

è uscita la UNI11528 (la 7129 per impianti sopra i 35kW).
riguardo alla parte dell'evacuazione dei prodotti della combustione, vorrei capire la differenza esatta tra CANALE FUMO e CONDOTTO DI EVACUZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE (punti 7.2.2 e 7.2.3).

inoltre, al punto 7.2.3 si legge "nel caso in cui il camino o condotto intubato avessero un diametro minore di quello del
canale da fumo, deve essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell'imbocco".
quindi il camino può essere più piccolo (come diametro) del canale da fumo???da quando??

ancora,un camino in acciaio inox per caldaia a condensazione, intubato all'interno di un vano tecnico (ex canna fumaria in muratura) esistente all'interno dell'edificio, può essere in pressione positiva?
con all'interno intendo che il cavedio in muratura della vecchia canna fumaria non è su una parete perimetrale esterna..

vi ringrazio.

canale fumo= tratto orizzontale
canale fumo > camino
leggere targa sistema camino e vedere se può funzionare in pressione positiva "P"
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: camini e canali fumo

Messaggio da befe »

Si si può intubare in pressione (la 11528 scrive che in questo caso bisogna fare la prova di tenuta).
Anche il dlgs 128 dice che il canale da fumo può essere più grande del camino (non è possibile il contrario).
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: camini e canali fumo

Messaggio da ilFranz7 »

grazie.

però scusatemi..
io uso un software per il dimensionamento dei camini (famosissimo on line, non faccio il nome) che mi da come soluzioni valide anche (in molti casi SOLO) le combinazioni di camini con diametro MAGGIORE dei canali fumi..

non sono soluzioni da prendere in considerazione?
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: camini e canali fumo

Messaggio da ilFranz7 »

tutor7 ha scritto: canale fumo= tratto orizzontale
canale fumo > camino
leggere targa sistema camino e vedere se può funzionare in pressione positiva "P"
ti ringrazio, ma la distinzione che non capisco è tra
CANALE FUMO e CONDOTTO DI EVACUZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
che sono entrambi tratti orizzontali da collegare al camino.....
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: camini e canali fumo

Messaggio da paolo m »

La distinzione la trovi nelle definizioni contenute nella UNI 7128. Sinteticamente è legata al fatto che il "canale di fumo" funziona a pressione negativa rispetto all'ambiente mentre il "condotto di evacuazione" è per sistemi a pressione positiva (apparecchi a gas tipo C o B dotati di ventilatore).