Scusate, voi conoscete questo sistema? L'avete mai applicato? Mi trovo nella situazione di riqualificare un impianto centralizzato che circa 10 anni fa ha sostituito il vecchio sistema di evacuazione con riqualificazione della canna fumaria in FuranFlex. Tenuto conto del tempo trascorso e delle nuove normative frattanto prodotte, mi chiedo se il sistema possa ancora funzionare e se sia ancora a norma. Essendo la canna interna, ed il generatore a condensazione, per il 152/06 come stiamo messi?
Canna fumaria D 250mm, potenza vecchio generatore 170kW, nuovo generatore 115kW.
Grazie!
FuranFlex
Moderatore: Edilclima
Re: FuranFlex
Se il nuovo generatore scarica in pressione devi intubare con ventilazione o presa aria dall'intercapedine, se è a tiraggio naturale verificando il d. potresti tenerla (sempre che sia a norma, io mai usate) o intubare maggiore d.
Re: FuranFlex
Ho sentito che contengono del materiale nocivo per l'ambiente.... non so neanche se sono certificate CE... sui vari forum non ho mai trovato qualcuno che parlasse bene del furanflex... però non l'ho mai provato..
Magari alla fine della Fiera è un prodotto valido...
Magari alla fine della Fiera è un prodotto valido...
Re: FuranFlex
Anni fa ero rimasto alla circplare vvf mi pare che le escludeva
Ora mi pare che abbianp vinto un ricorso contro quella circolare
Almeno direi per sotto i 35 kw
Sopra visto il 152...
Non sarei sicuro che è ok
Ma mi pare che qualcuno abbia parlato di camino in plastica....
Ora mi pare che abbianp vinto un ricorso contro quella circolare
Almeno direi per sotto i 35 kw
Sopra visto il 152...
Non sarei sicuro che è ok
Ma mi pare che qualcuno abbia parlato di camino in plastica....
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: FuranFlex
Il DM37/08 ti consente di utilizzare prodotti come quello di cui parli purché un tecnico faccia una valutazione rischi e ne asseveri l'idoneità.
Tom Bishop
Re: FuranFlex
Mmm mi state facendo venire dei dubbi...
sicuramente il tema del 152 è da valutare, ma sicuramente ci sarà anche un discorso di certificazione europea dei prodotti e dubito la canna lo sia.
La canna esistente in furanflex ha una dichiarazione di conformità del 2004.
Se dovesse essere presente solo quella (canna in furanflex certificata), siccome la canna passa internamente a locali abitati dovrei calcolarla in pressione positiva no? Per il resto non credo sia sufficiente la canna in furanflex esistente a meno che internamente non sia ulteriormente intubata con altro sistema... La tipologia di caldaia è sempre C vero?
Con una caldaia da 115kW e canna fumaria con D155mm, ho fatto i calcoli e dovrebbe bastare il furan D250mm cosa ne pensate?
Sempre intubamento da UNI 10845 e canna da UNI 13884-1.
sicuramente il tema del 152 è da valutare, ma sicuramente ci sarà anche un discorso di certificazione europea dei prodotti e dubito la canna lo sia.
La canna esistente in furanflex ha una dichiarazione di conformità del 2004.
Se dovesse essere presente solo quella (canna in furanflex certificata), siccome la canna passa internamente a locali abitati dovrei calcolarla in pressione positiva no? Per il resto non credo sia sufficiente la canna in furanflex esistente a meno che internamente non sia ulteriormente intubata con altro sistema... La tipologia di caldaia è sempre C vero?
Con una caldaia da 115kW e canna fumaria con D155mm, ho fatto i calcoli e dovrebbe bastare il furan D250mm cosa ne pensate?
Sempre intubamento da UNI 10845 e canna da UNI 13884-1.
Re: FuranFlex
scusate dimensionamento secondo norma UNI EN 13384-1:2008...