Volevo porre un quesito che mi è sorto.
Ho cercato un po' in giro, ma non ho trovato nulla.
Se io ho tre caldaie, poste in locali diversi ma contigui, separati da pareti non aventi nessun grado REI e considerando anche che le caldaie sono collegate allo stesso circuito, ai fini della potenza per verificare se cadono o meno nell'attività 74, devo considerare la somma delle potenze della caldaie o solo quella del singolo locale?
potenza totale caldaie locali contingui
Moderatore: Edilclima
Re: potenza totale caldaie locali contingui
io faccio la somma solo se i locali non sono solo adiacenti ma anche direttamente comunicanti (ed a qual punto anche se fossero comunicanti con porta REI la somma la faccio lo stesso), se non sono comunicanti, anche se le pareti non sono REI, la somma non la faccio... per quanto riguarda il circuito a valle dei generatori il fatto che sia unico influisce sulla necessità di pratica INAIL ex ISPESL ma non per la SCIA
il riferimento a mio avviso è il DM 12/04/96 art. 1 comma 2:
Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparati
il riferimento a mio avviso è il DM 12/04/96 art. 1 comma 2:
Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparati
Re: potenza totale caldaie locali contingui
se ho due locali contigui ma non direttamente comunicanti, la somma è da fare?
i locali devono avere dimensioni minime ?
i locali devono avere dimensioni minime ?
Re: potenza totale caldaie locali contingui
quindi possono essere anche due locali di 1 x 1 m all'interno dei quali si installa ogni singola caldaia?