Ragazzi, vi chiedo un parere su una questione sollevata dai VVF.
Attività commerciale (articoli per la casa) da 1000mq di area vendita più 160mq di magazzino con ci 560 MJ/mq e affollamento max 3 persone (ad abundantiam).
Nel magazzino il percorso per raggiungere la US è di circa 20m, quindi sarebbe superiore ai 15m stabiliti al punto 4.3 del DM 27/07/10 per i corridoi ciechi.
Io ho interpretato tale requisito come riferito unicamente alla zona di accesso del pubblico e non ai magazzini, dove invece si va ad applicare il DM 10/03/98, il quale
stabilisce che i percorsi in unica direzione, nelle attività a rischio medio possono andare da 9 a 30 metri.
Cosa ne pensate ?
Corridoi ciechi
Moderatore: Edilclima
Re: Corridoi ciechi
Penso che hai ragione tu, certo la cosa importante è che i VVF approvino