Resa termica radiatori in ghisa vecchi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
enea
Messaggi: 81
Iscritto il: mer gen 28, 2009 16:30
Località: Firenze
Contatta:

Resa termica radiatori in ghisa vecchi

Messaggio da enea »

Qualcuno sa la formula di riferimento per calcolare la
resa termica dei radiatori , partendo da un vecchio
catalogo in cui venivano riportati i mq di superficie ?
Come si faceva prima dell'avvento della EN 442?
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Resa termica radiatori in ghisa vecchi

Messaggio da girondone »

uni 10200
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Resa termica radiatori in ghisa vecchi

Messaggio da Esa »

K x S x dT
Con K= 7,5x1,16 (per passare a W), se hai un radiatore in ghisa.
enea
Messaggi: 81
Iscritto il: mer gen 28, 2009 16:30
Località: Firenze
Contatta:

Re: Resa termica radiatori in ghisa vecchi

Messaggio da enea »

Grazie Girondone...un post sulla UNI 10200...l'avevo trovato...
E avevo trovato di sfuggita su un numero di Idraulica (caleffi)
la formula che ha riportato Esa...
Solo che non spiegava se il risulta era espresso in Kcal o watt.
Grazie Esa del chiarimento!