Buonasera,
avrei bisogno di una conferma:
nel caso di un medesimo impianto servito da n.3 caldaie murali sotto i 35 kW ognuna posta su piani diversi dell'edificio, dal momento che la raccolta R richiede che i dispositivi vengano montati al massimo ad 1 metro di distanza dal generatore, occorre montare 3 "kit ispesl"?
Grazie
Ispesl per caldaie distanti
Moderatore: Edilclima
Re: Ispesl per caldaie distanti
vedi qualche altra soluzione?
Puoi mettere un solo "kit" come lo chiami solo se le caldaie fanno parte di un generatore "modulare" già omologato dal costruttore.
Puoi mettere un solo "kit" come lo chiami solo se le caldaie fanno parte di un generatore "modulare" già omologato dal costruttore.
Re: Ispesl per caldaie distanti
Grazie il tubo.
L'ho chiamato "Kit" per indicare semplicemente l'insieme dei dispositivi.
L'ho chiamato "Kit" per indicare semplicemente l'insieme dei dispositivi.
Re: Ispesl per caldaie distanti
Se posso chiedere ancora:
Nella raccolta R 2009 è scomparso il paragrafo relativo ai generatori in batteria.
Quindi nel caso di due caldaie da 25 kW vale quanto prescritto nella raccolta del 2005 cioè predisporre per ciascuna caldaia tutti i dispositivi di sicurezza protezione e controllo? Oppure basta un unico gruppo di dispositivi purchè sia ad un metro di distanza dalle caldaie?
Grazie
Nella raccolta R 2009 è scomparso il paragrafo relativo ai generatori in batteria.
Quindi nel caso di due caldaie da 25 kW vale quanto prescritto nella raccolta del 2005 cioè predisporre per ciascuna caldaia tutti i dispositivi di sicurezza protezione e controllo? Oppure basta un unico gruppo di dispositivi purchè sia ad un metro di distanza dalle caldaie?
Grazie