più generatori per ambianti diversi

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Celeste, accreditamento tecnici, …
Rispondi
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

buon giorno

unica villetta unico mappale unica unità immobiliare
poi dentro ha piano primo con sua caldaia
e piano secondo con sua caldaia

al numero per le consulenze mi hanno detto di sommare le potenze dei due generatori in quanto anche simili ec....
poi rileggendo il manuale vedo l opzione più "generatori per amb diversi"
in pratica permette di associare il generatore G1 all distib emiss regolaz ecc....
e poi il genratore g2 alle medesime refolz distribuz emiss...

il che non mi pare un granchè perche se ogni generatore fa per es un piano dovrei poterlo associare alle diverse distrbuz regol emiss ecc....
( in teoria anche alle strutture diverse!)

qualcuno ha mai porvato a vedere la differenza tra sommare le due potenze, ausiliari ecc.... ed invece inserire i due genratori (che poi però sono asssociati alle medesime cose?)
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

ho nuovamente un caso simile
ci sono aggiornamenti?
Avatar utente
geocer
Messaggi: 350
Iscritto il: lun mag 25, 2009 15:20

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da geocer »

girondone ha scritto:ho nuovamente un caso simile
ci sono aggiornamenti?
Io mi ricordo che al corso si era proprio evidenziata questa possibilità.....
Inserire più generatori ed associarli ai rispettivi sistemi....
Di più non so.
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

però non si resce ad associarli a zone e quindi distribuz eecc.. diverse
o almeno era così
Avatar utente
geocer
Messaggi: 350
Iscritto il: lun mag 25, 2009 15:20

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da geocer »

girondone ha scritto:però non si resce ad associarli a zone e quindi distribuz eecc.. diverse
o almeno era così
Scusa se dico una fesseria o se non ho capito ma vado "a naso" e non ho mai provato.
Quindi: non è che bisogna inserire più distribuzioni (2), più regolazioni (2), più emissioni e poi associare?
Spero si capisca.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

a logica si
ma direi che no si può


ho appena porvato su un file di ace passato

ora riposvo per scrupolo
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

confermo


niente possibilità di aggiungere un altra distribuz
reg ed emissione

come ricordavo anche da qualche anno fa

almeno che il "coso" non si offenda perchè ho modificato un file esistente :-)

quiandi arrivi ad associare la generazione e devi scegliere o uno o l altro


poi facendo i calcoli da errore


se puoi e vuoi puoi fare una prova anche tu?
grazie
mille cmq
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

riporto alcune faq

3.1. Quando è necessario eseguire l’Associazione
sottosistemi?
Il menù “Associazione sottosistemi” (presente nella sezione “Fabbisogno di
energia primaria”) deve essere compilato prima di procedere con l’ “Aggiorna
Calcoli” anche nel caso in cui non siano presenti sottosistemi sia per il
riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria.
In particolare:
Nel caso in cui non siano presenti alcuni sottosistemi l’opzione da
selezionare nell’”associazione sottosistemi” sarà “assente”;
Nel caso in cui l’immobile sia dotato di impianto multigenerazione è
necessario associare ogni generatore ai sottosistemi che compongono
l’intero impianto.


3.11. In caso di diverse pompe di calore a espansione diretta
come è necessario comportarsi?
Si considera come potenza termica nominale la somma delle potenze
termiche nominali delle singole pompe di calore; come potenza elettrica la
somma delle potenze elettriche (da distinguersi dalle potenze degli ausiliari)
delle singole pompe di calore; come COP di riferimento il rapporto tra la
potenza termica nominale totale e la potenza elettrica totale.
3.12. In presenza di sistemi diversi di generazione come è
necessario comportarsi?
In presenza di generatori (quali ad esempio pompe di calore a espansione
diretta, split e multisplit, stufe elettriche, etc) installate successivamente,
come integrazione al sistema di generazione di progetto (es. caldaie etc.), nel
software CELESTE si deve inserire solamente il sistema di generazione di
progetto.
3.13. In presenza di sistemi diversi di generazione di progetto
com’è necessario comportarsi?
Nei casi non contemplati nella FAQ Tecnica punto 3.12, si dovranno inserire i
dati relativi al generatore avente potenza termica maggiore.
3.14. In presenza di diverse tipologie di terminali di emissione
come è necessario comportarsi?
Si inserisce la tipologia di terminale di emissione preponderante dal punto di
vista delle potenze termiche.
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

aggiornamento



dal manuale

3.11. In caso di diverse pompe di calore a espansione diretta
come è necessario comportarsi?
Si considera come potenza termica nominale la somma delle potenze
termiche nominali delle singole pompe di calore; come potenza elettrica la
somma delle potenze elettriche (da distinguersi dalle potenze degli ausiliari)
delle singole pompe di calore; come COP di riferimento il rapporto tra la
potenza termica nominale totale e la potenza elettrica totale.
3.12. In presenza di sistemi diversi di generazione come è
necessario comportarsi?
In presenza di generatori (quali ad esempio pompe di calore a espansione
diretta, split e multisplit, stufe elettriche, etc) installate successivamente,
come integrazione al sistema di generazione di progetto (es. caldaie etc.), nel
software CELESTE si deve inserire solamente il sistema di generazione di
progetto.
3.13. In presenza di sistemi diversi di generazione di progetto
com’è necessario comportarsi?
Nei casi non contemplati nella FAQ Tecnica punto 3.12, si dovranno inserire i
dati relativi al generatore avente potenza termica maggiore.
3.14. In presenza di diverse tipologie di terminali di emissione
come è necessario comportarsi?
Si inserisce la tipologia di terminale di emissione preponderante dal punto di
vista delle potenze termiche.
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

quindi si riesce ad associare le stesse generaz emiss e regola a due generatori diversi
girondone
Messaggi: 12837
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: più generatori per ambianti diversi

Messaggio da girondone »

qualcosa esce....

ora lo guardo un po

prima cosa che noto

avendo io due caldiae istantanee per acs


in relatà riesco ad associare con i millesimi i due generatori al risc ( ma stessa emiss regola e distribuz)
ma un solo generataore all acs
Rispondi