Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra Pompa
Moderatore: Edilclima
Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra Pompa
Come da titolo: E' possibile sostiturie una PdC a bassa efficienza con una nuova ad inverter e portarla in detrazione al 65%? Mi sorge il dubbio perchè nella compilazione dell'allegato E figura solo "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]" che è palesemente riferito ai soli apparecchi dotati di bruciatori.
Qualcuno si è scontrato con una realtà simile?
Grazie.
M.
Qualcuno si è scontrato con una realtà simile?
Grazie.
M.
- NoNickName
- Messaggi: 7905
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
E' certamente possibile. E' incentivabile "la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia". Non si fa riferimento quale tipologia di impianto si sostituisce. Naturalmente si prende per ovvio che l'efficienza energetica aumenti...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
quoto
come lo era per le caldaie
come lo era per le caldaie
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Grazie per la precisazione, è quello che penso anch'io.
Il mio dubbio rimane sul valore da indicare in merito al generatore sostituito...il sito indica solo l'opzione "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]". Le PdC, come ben sappiamo, non possiedono dati di potenza al focolare.
A questo punto, correggetemi se sbaglio, io indico, sia per il nuovo che per la vecchia pompa, la potenza in riscaldamento, dato che sono gli unici dati a poter essere entrambi espressi in kW.
Il mio dubbio rimane sul valore da indicare in merito al generatore sostituito...il sito indica solo l'opzione "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]". Le PdC, come ben sappiamo, non possiedono dati di potenza al focolare.
A questo punto, correggetemi se sbaglio, io indico, sia per il nuovo che per la vecchia pompa, la potenza in riscaldamento, dato che sono gli unici dati a poter essere entrambi espressi in kW.
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Ciao a tutti
anche io sono nella stessa condizione di Michele77. In Pratica abbiamo sostituito le vecchie pompe di calore con altre ad alta efficienza. Il dubbio è sempre lo stesso: posto che vada inserita la potenza elettrica assorbita dalla nuova pompa cosa bisogna inserire per quelle vecchie nel celeberrimo allegato E dell'ENEA?
Alla fine Michele77 come hai fatto? che dati hai inserito?
Grazie a tutti
anche io sono nella stessa condizione di Michele77. In Pratica abbiamo sostituito le vecchie pompe di calore con altre ad alta efficienza. Il dubbio è sempre lo stesso: posto che vada inserita la potenza elettrica assorbita dalla nuova pompa cosa bisogna inserire per quelle vecchie nel celeberrimo allegato E dell'ENEA?
Alla fine Michele77 come hai fatto? che dati hai inserito?
Grazie a tutti
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Ciao, ho fatto specifica domanada via email al serivio ENEA tre giorni fa ma non ho ancora ottenuto risposta.
Avendo 90gg di tempo aspetterò fino all'ultimo (primi giorni di Marzo...) nella speranza di reperire nel frattempo info più dettagliate.
Alla fine, per dare un minimo di senso alla cosa, penso inserirò la potenza nominale in riscaldamento sia per la vecchia che per la nuova.
Avendo 90gg di tempo aspetterò fino all'ultimo (primi giorni di Marzo...) nella speranza di reperire nel frattempo info più dettagliate.
Alla fine, per dare un minimo di senso alla cosa, penso inserirò la potenza nominale in riscaldamento sia per la vecchia che per la nuova.
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Grazie per la risposta,
io pensavo di inserire la potenza elettrica assorbita sia per la nuova che per le vecchie.
Il mio caso è questo:
Vecchie pompe (risc) - due macchine mono con potenza nominale 3,8 kW cad e pot ass. 1.30 kW cad.
nuove pompe - una macchina multi (6 split) con Potenza nominale 18 kW e pot ass. 4.57 kW
...all'inizio anchio pensavo di mettere 18 kw al nuovo e 7.6 al vecchio... ma la cosa non mi convinceva... così pensavo che fosse meglio mettere 4.57 al nuovo e 2.6 al vecchio...
come vedi cmq i dubbi sono tanti.
Puoi eventualmente farci sapere cosa ti risponde ENEA?
Grazie mille ancora
io pensavo di inserire la potenza elettrica assorbita sia per la nuova che per le vecchie.
Il mio caso è questo:
Vecchie pompe (risc) - due macchine mono con potenza nominale 3,8 kW cad e pot ass. 1.30 kW cad.
nuove pompe - una macchina multi (6 split) con Potenza nominale 18 kW e pot ass. 4.57 kW
...all'inizio anchio pensavo di mettere 18 kw al nuovo e 7.6 al vecchio... ma la cosa non mi convinceva... così pensavo che fosse meglio mettere 4.57 al nuovo e 2.6 al vecchio...
come vedi cmq i dubbi sono tanti.
Puoi eventualmente farci sapere cosa ti risponde ENEA?
Grazie mille ancora
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Certo, se mi rispondono copio/incollo sul forum.
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Ciao.. scusami...
ma Enea non ha ancora risposto?
ma Enea non ha ancora risposto?
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Macchè...non mi ha MAI risposto.
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Ciao, scusami se ti stresso... ma tu hai deciso qualcosa per i dati da inserire?MICHELE77 ha scritto:Macchè...non mi ha MAI risposto.
Grazie
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
Ciao, figurati. Abbiamo inserito per entrambi la potenza nominale.