elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Moderatore: Edilclima
elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Buonasera a tutti, la UNI 8723 prescivere la valvola a riarmo manuale asservita alle cappe aspiratrici,ma il DM 12/04/1996 non lo prevede, il cliente non la vuole installare, come agite voi?
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
Io non metto qualla a riarmo manuale ma una elettrovalvola NC, cioè senza cappa in funzione non ci deve essere fiamma. Mettere la riarmo manuale vorrebbe dire che il cuoco ti corre dietro con il coltello in mano!
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
Ciao potresti spiegarti meglio in cosa consistono queste valvole? come si collegano?SimoneBaldini ha scritto:Io non metto qualla a riarmo manuale ma una elettrovalvola NC, cioè senza cappa in funzione non ci deve essere fiamma. Mettere la riarmo manuale vorrebbe dire che il cuoco ti corre dietro con il coltello in mano!
grazie
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
E una elettrovalvola semplice normalmente chiusa, se gli dai corrente si apre se togli corrente si chiude senza doverma riarmare. La collegi in parallelo alla cappa aspirante, sarebbe meglio ad un pressostato sul canale ma essendo cappa si sporcherà subito quindi meglio evitare il ressostato.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
Grazie! ma dalla normativa è accettata? in caso di contenzioso sono tutelato?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
ahahah
mi sa che vuoi sapere troppo
dubito che ci siano già casi con la norma "nuova"
mi sa che vuoi sapere troppo
dubito che ci siano già casi con la norma "nuova"
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
La valvola asservita alla cappa aspirante non protegge dalle fughe di gas. Se esisteva una valvola obbligatoria a protezione dalle fughe di gas, con riarmo manuale, non può intendersi sostituita da una che non abbia lo stesso requisito.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
Forse credo di aver risolto, se seguo il Dm, che di questa valvola non parla nemmeno, mi basta fare avere aerazione di S= Q*10 nel mio caso 800 cmq naturali, quindi niente valvola dato che la norma dice che è obbligatoria quando ci sono sistemi di aerazione elettro-meccanicic ad esempio una cappa aspirante! Però UNi per imapianti sopra i 35 kW non mi accetta un aerazione naturale ma vuole la meccani ad esempio cappa aspirante e qui sarei obbligato a metterlaUgo ha scritto:La valvola asservita alla cappa aspirante non protegge dalle fughe di gas. Se esisteva una valvola obbligatoria a protezione dalle fughe di gas, con riarmo manuale, non può intendersi sostituita da una che non abbia lo stesso requisito.
che dite?
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
Infatti nessuno la vuole sostituire. Io non conosco la nuova UNI, mi baso sul DM visto che c'è, e questa elettrovalvola la faccio montare come ulteriore sicurezza e praticità per i cuochi (si interrompe il gas quando non c'è aspirazione), è obbligatoria solo quando la cucina è direttamente comunicante con la sala vendita (punto 4.4.3) e deve essere a riarmo manuale in questo caso ed asservita sempre alla cappa aspirante, inoltre si specifica che se la portata d'aspirazione scende sotto un certo valore deve essere interrotto il gas (quindi sempre nessuna rilevazione di fughe gas).La valvola asservita alla cappa aspirante non protegge dalle fughe di gas. Se esisteva una valvola obbligatoria a protezione dalle fughe di gas, con riarmo manuale, non può intendersi sostituita da una che non abbia lo stesso requisito.
Che sappia io in cucina industriale non sono obbligo rilevatori di fughe gas anzi per me nemmeno si possono montare, basta che facciano un flambe' e il rilevatore scatta (ma forse mi sbaglio)!!
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
È la solita italianata
Dm sicuro
Egola dell arte = norma uni
Che poi addirittura ...se è ancora così....la vecchia versione è cogente la nuova no
Rispettare solo il dm è regola dell arte?
Dm sicuro
Egola dell arte = norma uni
Che poi addirittura ...se è ancora così....la vecchia versione è cogente la nuova no
Rispettare solo il dm è regola dell arte?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali
In effetti la sola funzione della valvola gas abbinata alla cappa è quella di assicurare che la cappa sia sempre in funzione quando si cucina (quindi quando l'erogazione del gas è possibile).
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Ok, ma in sostanza se si ricade nei casi in cui, secondo DM o secondo UNI 8723, è necessaria l'elettrovalvola a riarmo manuale, che si fa? E' pensabile che ogni volta che si spegne la cappa e i fuochi, poi si debba andare a riarmare la valvola (che di solito sta fuori dal locale)?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Questo è quello che dice la UNI 8723 (2010) al punto 6.1.
Se la cappa si spegne (o meglio la portata scende sotto le soglie stabilite), il gas deve essere interrotto e la rialimentazione deve essere solo manuale.
Se la cappa si spegne (o meglio la portata scende sotto le soglie stabilite), il gas deve essere interrotto e la rialimentazione deve essere solo manuale.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
In pratica per non andare a riarmare ogni volta, bisogna far girare la cappa in continuo, indipendentemente dai cicli di utilizzo degli apparecchi... non mi sembra una cosa furbissima; chissà perché ho l'impressione che le riarmo manuale non le monti nessuno?
Questa è un'altra mezza sciocchezza: come diceva Simone, un flussostato od un pressostato montati dentro il condotto della cappa non credo abbiano vita lunga. Era meglio dire che l'elettrovalvola andava asservita al comando della cappa e stop (come del resto credo facciano molti se non tutti, nella pratica).o meglio la portata scende sotto le soglie stabilite
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
I timori sono fondati.
Ma diversamente, un comando elettrico asservito all'interruttore della cappa, non mi può assicurare che vi sia un flusso di aspirazione o che questo sia sufficiente.
Ma diversamente, un comando elettrico asservito all'interruttore della cappa, non mi può assicurare che vi sia un flusso di aspirazione o che questo sia sufficiente.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Sono d'accordo; però se l'alternativa è mettere qualcosa (flussostato, pressostato) che col deterioramento precoce funziona male o non funziona del tutto, col serio rischio che l'utente finisca per staccare tutto e infischiarsene... credo che quando si scrivono le norme di dovrebbe anche soppesare queste cose.Terminus ha scritto:un comando elettrico asservito all'interruttore della cappa, non mi può assicurare che vi sia un flusso di aspirazione o che questo sia sufficiente.
Tra l'altro, se la cappa è compensata, che valore facciamo misurare al dispositivo? La portata totale, che non c'entra nulla con la portata di estrazione dal locale?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
La UNI 8723 specifica che il riarmo debba essere manuale
aggiungo che a mio parere la norma non richiede esplicitamente di asservire la valvola automatica al funzionamento (efficace) della cappa, ma solo di prevederla quando la ventilazione sia garantita da sistema forzato.
Potrei pertanto avere una cappa che funziona alternativamente ed un secondo sistema (naturale o forzato) per la ventilazione minima che è ben poca cosa rispetto alle portate di dimensionamento di una cappa.
Dunque credo che se si riesce a garantire una ventilazione naturale minima allora la valvola non serve. Con questo criterio è anche piu' semplice gestire un eventuale sensore se il sistema è forzato.
Correggetemi se sbaglio qualcosa
aggiungo che a mio parere la norma non richiede esplicitamente di asservire la valvola automatica al funzionamento (efficace) della cappa, ma solo di prevederla quando la ventilazione sia garantita da sistema forzato.
Potrei pertanto avere una cappa che funziona alternativamente ed un secondo sistema (naturale o forzato) per la ventilazione minima che è ben poca cosa rispetto alle portate di dimensionamento di una cappa.
Dunque credo che se si riesce a garantire una ventilazione naturale minima allora la valvola non serve. Con questo criterio è anche piu' semplice gestire un eventuale sensore se il sistema è forzato.
Correggetemi se sbaglio qualcosa
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
@ Dalmata: premesso che parliamo di aerazione e non di ventilazione, il tuo ragionamento è corretto. Il problema è che l'aerazione naturale pone seri limiti sulla potenzialità termica: se usi un'apertura di aerazione, sono 15 kW, che salgono a 35 se usi una cappa naturale (ma quest'ultima ruberebbe spazio alla cappa "vera" che andrebbe comunque installata per altre necessità).
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
@ Mat - grazie per la rispsota. Basterebbe allora un piccolo sistema forzato di rinnovo dell'aria dimensionato sul parametro della norma UNI ed equipaggiato di flussostato di minima portata interfacciato a valvola automatica a riarmo manuale e saremmo apposto. Le cappe potrebbero avere funzionamento indipendente
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Quindi verrebbe asservita l'elettrovalvola ad un estrattore che assicurerebbe l'aerazione forzata minima prescritta, in continuo, mentre le cappe potrebbero essere avviate o arrestate alla bisogna, senza problemi per l'alimentazione gas.
Credo che potrebbe andare bene.
Credo che potrebbe andare bene.
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
A parte il fatto che se in una cucina non funziona la cappa, i cuochi scapperebbero subito (parliamo di cucine industriali), la certezza di montare una valvola a riarmo manuale è quella che dopo il primo giorno ci troverai il legnetto incastrato. Per questo preferisco far montare delle semplici NC almeno sono sicuro che non possano accedere i fornelli a cappa spenta. So che la norma parla di riarmo manuale e ovviamente nei progetti ci metto quella ma poi convinco a montare l'altra.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Tanto la DICO la firma l'installatore .....SimoneBaldini ha scritto: ovviamente nei progetti ci metto quella ma poi convinco a montare l'altra.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
riapertura manuale tramite pulsante in posizione gradita dal cuoco!
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Il discorso del pulsane da mettere vicino all'interruttore della cappa l'ho già fatto, il problema è capire se puo' essere considerato riarmo manuale o no? Per me si, ed è per questo che montando una NC e lavorando elettricamente si potrebbe anche rispettare la normativa.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Beh quando si parla di riarmo manuale non si specifica che debba essere meccanico in loco, quindi direi che un comando elettrico da remoto possiamo considerarlo tale. Ma esiste una elettrovalvola NC che abbia una bobina apposita per il riarmo?SimoneBaldini ha scritto:Il discorso del pulsane da mettere vicino all'interruttore della cappa l'ho già fatto, il problema è capire se puo' essere considerato riarmo manuale o no? Per me si, ed è per questo che montando una NC e lavorando elettricamente si potrebbe anche rispettare la normativa.
Lo penso anch'io. La qual cosa potrebbe aver senso considerando che la portata delle cappe in genere è di molto superiore a quella minima richiesta. Alternativamente si potrebbe prevedere un selettore di velocità per la cappa, con la portata alla minima velocità pari a quella necessaria per norma.Terminus ha scritto:Quindi verrebbe asservita l'elettrovalvola ad un estrattore che assicurerebbe l'aerazione forzata minima prescritta, in continuo, mentre le cappe potrebbero essere avviate o arrestate alla bisogna, senza problemi per l'alimentazione gas.
Credo che potrebbe andare bene.
In tutti i casi, resta il problema dello sporcamento del flussostato/pressostato.
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
il problema resta solo se mi affido alle cappe anche per la portata minima della 8723.mat ha scritto:In tutti i casi, resta il problema dello sporcamento del flussostato/pressostato.
Se invece penso ad un sistema parallelo alle cappe e dedicato alla sola portata minima richiesta dalla norma allora il sensore non si sporca... o cumunque non allo stesso modo di come quando lo dovessi far investire dal flusso aspirato dalla cappa.
Ometto qualcosa?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Sì se metti l'estrattore lontano dalla zona cottura, probabilmente si sporca meno...Dalmata75 ha scritto:il problema resta solo se mi affido alle cappe anche per la portata minima della 8723.mat ha scritto:In tutti i casi, resta il problema dello sporcamento del flussostato/pressostato.
Se invece penso ad un sistema parallelo alle cappe e dedicato alla sola portata minima richiesta dalla norma allora il sensore non si sporca... o cumunque non allo stesso modo di come quando lo dovessi far investire dal flusso aspirato dalla cappa.
Ometto qualcosa?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
La valvola a riarmo manuale dove può essere posizionata? Può essere collocata nello stesso locale della cucina? O vicino alla zona cottura?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Scusa ma come vine realizzato concretamente? che tipo di elettrovalvola è necessaria?SimoneBaldini ha scritto:Il discorso del pulsane da mettere vicino all'interruttore della cappa l'ho già fatto, il problema è capire se puo' essere considerato riarmo manuale o no? Per me si, ed è per questo che montando una NC e lavorando elettricamente si potrebbe anche rispettare la normativa.
grazie mille
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
scusate se riprendo questo post: ma alla conclusione di tutto voi come vi regolate ?
La mettete la valvola a riarmo manuale asservita alla cappa oppure no ?
La mettete la valvola a riarmo manuale asservita alla cappa oppure no ?
Re: elettrovalvola a riarmo manuale per cucine professionali?
Se può interessare: su TNE n.05/2018 veniva posto un quesito identico, in cui l'autore sosteneva che un'elettrovalvola comandata da un circuito manuale di marcia/arresto può essere realizzato nel rispetto del DM 12/4/96, art. 4.4.3 b) e della UNI 8723:2017, art. 6.1; quesito a cui veniva espresso accordo in risposta.
Personalmente mi sento anch'io in accordo: un'elettrovalvola azionata da remoto tramite pulsante è a tutti gli effetti un comando manuale.
Un saluto a tutti!
Personalmente mi sento anch'io in accordo: un'elettrovalvola azionata da remoto tramite pulsante è a tutti gli effetti un comando manuale.
Un saluto a tutti!