Ciao,
ho la seguente diatriba: in gruppo pompa uni en 12845, pompa pilota e pompa principale devono avere aspirazioni dalla cisterna distinte??? Mi risultava di no, ma qualcuno insiste..
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pescanti pompe en 12845

Messaggio da Terminus »

Per installazioni soprabattente è esplicitamente vietato.
Per il sottobattente è sconsigliato, a causa della possibile aspirazione di aria dalla pompa ferma (quella pilota o quella di riserva)