Fiaccole manuali a gas metano

Messaggio da SERGIARA »

Sono in fase di EP.
Capannone industriale dove per l'imballaggio delle pedane utilizzano fiaccole manuali a gas metano per la termoretrazione dei "cappucci" di polietilene.
le fiaccole sono sempre in coppia: Potenza cadauna fiaccola P= 35 kw; Potenza postazione Pp= 2*35 = 70 kw.
Pressione di alimentazione =1.5 bar
Le fiaccole hanno la certificazione CE e se la maniglia viene rilasciata, il sistema di sicurezza intercetta con elettrovalvola l'alimentazione gas.
le fiaccole sono collegate alla tubazione fissa del gas mediante tubo flessibile lungo ca 15 m.

devo valutare la superficie di aerazione minima necessaria per:
- impedire formazione di miscele potenzialmente esplosive;
- evacuazione dei prodotti della combustione a tetto.

come posso fare? (atex, CEI ??)
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Fiaccole manuali a gas metano

Messaggio da Terminus »

Se spazialmente le postazioni sono circoscrivibili, valuta l'aspirazione localizzata con cappe, utile sia per ATEX che per aerazione.
Per ATEX devi seguire la CEI 31-35.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Fiaccole manuali a gas metano

Messaggio da SERGIARA »

le postazioni sono all'interno del capannone non separate con nessuna parete dal resto dell'area, solo delimitata da strisce a pavimento.

So solo che i VVF chiedono aperture di aerazione in copertura, senza necessità di cappe.
Conviene comprare le norme CEI 31-35, oppure acquistare pubblicazioni tipo guide/linee guida (es. Ma++++ Ma++++) Sono vergine al riguardo!!!

grazie
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Fiaccole manuali a gas metano

Messaggio da Terminus »

Il fatto di non avere perimetrazioni fisiche non vuol dire che non si possa fare la captazione localizzata.
I VVF sicuramente fanno riferimento al DM 12/04/96.

Ti consiglio di acquistare almeno la guida CEI citata, i libri possono essere utili, ma occorre verificare che facciano riferimento alle ultime versioni delle norme, che sono cambiate recentemente.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Fiaccole manuali a gas metano

Messaggio da SERGIARA »

Terminus ha scritto:Il fatto di non avere perimetrazioni fisiche non vuol dire che non si possa fare la captazione localizzata.
OK ma costano di più delle aperture, quando ci sono già (bisognerà poi verificarle)
Terminus ha scritto:I VVF sicuramente fanno riferimento al DM 12/04/96.
L'ho pensato, ma non ero sicuro, in quanto il DM si riferisce a pressione gas solo fino a 0.5 bar

Acquisterò la CEI 31-35, che, se non ricordo male, riporta degli esempi.

Grazie mille, anche per la velocità