CALDAIA A CONDENSAZIONE

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

CALDAIA A CONDENSAZIONE

Messaggio da Kalz »

Scusate se l'argomento è stato preso in esame altre volte.
Devo sostituire una caldaia a da 70 kW con una a condensazione da 45 kW per ottenere le detrazione del 55%, l'impianto è in parte costituito da radiatori di alluminio con collettori e radiatori in ghisa a colonne con distiribuzione a due tubi. Verranno installate due pompe in CT per i rispettivi circuiti e gli attacchi dei radiatori sono TUTTI basso - basso e le Valvole Termostatiche non vengono installate.
Per ovviare alle VT mando la caldaia a temperatura scorrevole e installo le due pompe a giri varibile per ogni circuito?
Giusto?
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

mi sono dimenticato che ogni zona ha le rispettive valvole di zona due vie
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Messaggio da tagio »

Penso di no.
La regolazione deve essere su tutti i corpi scaldanti.
Anche se mandi la caldaia a temperatura scorrevole come fai a garantire che le temperare medie siano inferiori a 45 °C.
cielle
Messaggi: 72
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:37

Messaggio da cielle »

Concordo con Tagio, la regolazione deve essere su tutti i corpi scaldanti, non sul circuito.
Sulla condizione delle temperatura media inferiore a 45°C il decreto dice "progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C".
Progettati = c'è un progetto a firma di un tecnico che garantisce che l'impianto è stato calcolato con temperature medie inferiori a 45°C.
Realizzati = l'installatore firmando la 46/90 certifica che l'impianto è stato realizzato conforme al progetto.
Secondo me non è richiesto niente di più.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: CALDAIA A CONDENSAZIONE

Messaggio da Andrea_Diqui »

Kalz ha scritto:Scusate se l'argomento è stato preso in esame altre volte.
Devo sostituire una caldaia a da 70 kW con una a condensazione da 45 kW per ottenere le detrazione del 55%, l'impianto è in parte costituito da radiatori di alluminio con collettori e radiatori in ghisa a colonne con distiribuzione a due tubi. Verranno installate due pompe in CT per i rispettivi circuiti e gli attacchi dei radiatori sono TUTTI basso - basso e le Valvole Termostatiche non vengono installate.
Per ovviare alle VT mando la caldaia a temperatura scorrevole e installo le due pompe a giri varibile per ogni circuito?
Giusto?
Attento ai radiatori in ghisa... se li fai lavorare a temperatura scorrevole è facile che si buchino
Andrea Diqui