Vernici intumescenti e "manutenzione"

Messaggio da aupaz »

Ciao a tutti,
riguardo le vernici intumescenti, ho un dubbio sulla loro durabilità o garanzia di durabilità.
Le linee guida ETAG 018 non sono norme ma vanno prese comunque in riferimento, e mi risulta un periodo di 10 anni oltre il quale ripristinare il materiale, a patto che questo non risulti danneggiato ecc...
Questa però mi sà di scorciatoia all'italiana sulla quale in molti si appenderanno come scappatoia. Presumo che tra prodotti marchiati CE, istruzioni dei produttori ecc la questione sia un po' più stringente di quanto dice la ETAG...
Qualcuno ha indicazioni più precise in tal senso?
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Terminus
Messaggi: 12667
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Vernici intumescenti e "manutenzione"

Messaggio da Terminus »

Le ETAG valgono quanto le norme armonizzate.
Le indicazioni d'uso e manutenzione dei produttori, obbligatoriamente allegate alla marcatura CE sono essenziali.
Non vedo scorciatoie.