Caldaia con doppio bruciatore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mbellux
Messaggi: 79
Iscritto il: gio mag 17, 2007 18:09

Caldaia con doppio bruciatore

Messaggio da mbellux »

Devo installare una caldaia policombustibile legna e pellet di potenza al focolare pari a 33 kW, il costruttore dichiara il funzionamento alternato dei due bruciatori e quindi di non sommare le potenze, il locale di installazione deve essere soggetto alla normativa antincendio e l'impianto a denuncia ISPESL oppure sono esente visto il funzionamento non contemporaneo?
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: Caldaia con doppio bruciatore

Messaggio da rickyguicks »

Ciao,
ho posto la stessa domanda ad un costruttore di caldaie a combustibile solido con bruciatore a gas/gasolio di integrazione. Mi hanno detto che emettono un certificato nel quale attestano che la centralina fa funzionare un solo bruciatore per volta e che quindi non si sommano le potenze, pertanto la loro caldaia non rientra nel campo di applicazione della Raccolta R. Il tutto è stato accettato/concordato da loro con l'Ispesl (Inail).
Prova a informarti bene anche dal costruttore della tua caldaia se siamo nella stessa situazione.
R.
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaia con doppio bruciatore

Messaggio da girondone »

esatto