Buongiorno a tutti.
Quesito diretto.
Vano scala protetto rei 60 in hotel da 90 persone ... 5 piani fuori terra .. att. esistente.
Posso fare passare gli impianti elettrici, termici, idrici, in un cavedio INTERNO non compartimentato posizionato all'interno del vano protetto REI 60 ???
Vorrei capire anche se è necessario che i solai ad ogni piano debbano o meno essere compartimentati REI 60 gli uni con gli altri.
Nella norma DM 09/4/94 e 10/2003 non ho trovato niente ...
Grazie per le risposte che potrete darmi ...
Luca
impianti all'interno del vano scala protetto
Moderatore: Edilclima
Re: impianti all'interno del vano scala protetto
sarebbe il caso di far passare gli impianti in cavedio EI
riccardo - affetto da superbonus
Re: impianti all'interno del vano scala protetto
Per gli impianti termico e idrico non vi sono problemi, per l'elettrico devi essere sicuro che non vi siano rischi di incendio.
Già in passato era stato detto che quadri elettrici potevano essere sistemati nei filtri.
Naturalmente dovrai compartimentare tutti gli attraversamenti EI.
Già in passato era stato detto che quadri elettrici potevano essere sistemati nei filtri.
Naturalmente dovrai compartimentare tutti gli attraversamenti EI.