Pagina 1 di 1

Domanda urgente

Inviato: mar giu 02, 2009 14:31
da PEYE
Buongiorno a tutti, un edificio composto da n°2 unita' di cui: "una adibita a civile abitazione, l'altra ad attivita' artigianale ed assimilabile", regolarmente accatastato e riscaldato, lo si vuole riqualificare energeticamente isolando le pareti, sostituendo gli infissi e gli impianti di climatizzazione invernale. Dal calcolo, l'epi per ogni unita' risulta essere inferiore ai valori riportati nella tabella della legge finanziaria "Decreto 11 marzo 2008". Secondo Voi e' corretto far riferimento al comma 344 per fruire delle detrazioni per ogni singola unita' ? Grazie per l'eventuali risposte.

Re: Domanda urgente

Inviato: mar giu 02, 2009 18:24
da Andrea70
Se l'impianto è centralizzato 1 Epi
Se hai 2 impianti distini 2 Epi.

Re: Domanda urgente

Inviato: mar giu 02, 2009 18:32
da PEYE
Grazie per la risposta, ho due impianti distinti, anch'io avevo pensato alla Tua soluzione (se posso darti del tu) ma il mio dubbio e' nato dopo aver letto la circolare 36 dell'ade dove fa riferimento ad un unico epi per tutto l'edificio.

Re: Domanda urgente

Inviato: mer giu 03, 2009 08:43
da Andrea70
Circolare o non circolare... se hai due impianti distinti hai 2 sistemi edificio impianto. Non ci sono dubbi.