Domanda urgente

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
PEYE
Messaggi: 35
Iscritto il: lun mar 19, 2007 21:24

Domanda urgente

Messaggio da PEYE »

Buongiorno a tutti, un edificio composto da n°2 unita' di cui: "una adibita a civile abitazione, l'altra ad attivita' artigianale ed assimilabile", regolarmente accatastato e riscaldato, lo si vuole riqualificare energeticamente isolando le pareti, sostituendo gli infissi e gli impianti di climatizzazione invernale. Dal calcolo, l'epi per ogni unita' risulta essere inferiore ai valori riportati nella tabella della legge finanziaria "Decreto 11 marzo 2008". Secondo Voi e' corretto far riferimento al comma 344 per fruire delle detrazioni per ogni singola unita' ? Grazie per l'eventuali risposte.
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Domanda urgente

Messaggio da Andrea70 »

Se l'impianto è centralizzato 1 Epi
Se hai 2 impianti distini 2 Epi.
PEYE
Messaggi: 35
Iscritto il: lun mar 19, 2007 21:24

Re: Domanda urgente

Messaggio da PEYE »

Grazie per la risposta, ho due impianti distinti, anch'io avevo pensato alla Tua soluzione (se posso darti del tu) ma il mio dubbio e' nato dopo aver letto la circolare 36 dell'ade dove fa riferimento ad un unico epi per tutto l'edificio.
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Domanda urgente

Messaggio da Andrea70 »

Circolare o non circolare... se hai due impianti distinti hai 2 sistemi edificio impianto. Non ci sono dubbi.
Bloccato