aiuto 55%

Inviato: lun mar 30, 2009 18:30
da kira
Ciao, scusate la domanda forse banale ma sono in preda ad un dubbio in merito alla compilazione on-line degli allegati per la detrazione 55%: nell'allegato E la trasmittanza delle strutture opache da inserire (sia nell'esistente, sia nel progetto) è comprensiva anche del ponte termico (che valuto in percentuale, come fa Cened)?
grazie per l'aiuto

Re: aiuto 55%

Inviato: lun mar 30, 2009 18:47
da lupo
Si la trasmittanza è sempre da valutare con ponte termico corretto.
O si calcolano i ponti termici con apposito programma e si fà la media con la parete oppure si dà una percentuale (come si faceva una volta) :D

Ciao

Re: aiuto 55%

Inviato: mar mar 31, 2009 08:50
da SuperP
lupo ha scritto: oppure si dà una percentuale (come si faceva una volta)
Assolutamente NO!

Se guardi i decreti parla chiaro: la U è la U media calcolata con il 192!! QUindi niente %, solo calcolo rigoroso ( o quasi) basato sulle norme..

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 11:20
da kira
Il decreto parla di 192 ma in realtà il metodo di calcolo da applicare, se sono in Regione lombardia, è quello della DGR (me lo ha confermato anche l'Enea).
La stima dei ponti termici è fatta in % solo sulle murature.

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 13:41
da SuperP
kira ha scritto: in realtà il metodo di calcolo da applicare, se sono in Regione lombardia, è quello della DGR (me lo ha confermato anche l'Enea)
L'enea sbaglia secondo me.., ma se te l'ha scritto, gentilmente mi piacerebbe avere questa risposta ( paolonews[chicciola]katamail.com )

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 14:23
da SuperP
SuperP ha scritto:L'enea sbaglia secondo me.., ma se te l'ha scritto, gentilmente mi piacerebbe avere questa risposta ( paolonews[chicciola]katamail.com )
nell'email che gentilmente mi hai girato dicono:
se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure.

che assolutamente non vuol dire di fare il calcolo della Umedia con le norme regionali.

Ne ero sicuro, perchè a mio tempo (2007) avevo più volto avuto scambio di email con loro e mi dicevano che avrebbero sistemato il problema.. Ossia nel 2007 non si faceva riferimento alla U media come descritto nel 192.. se cerchi nel forum vedi

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 15:09
da kira
Probabilmente hai ragione, però mi sembrava logico ed implicito considerare una metodologia di calcolo uniforme che equiparasse i risultati dell'attestato di certificazione energetica (ALLEGATO A pratica 55%) con l'asseverazione del tecnico abilitato nonchè con i dati riportati dell'ALLERGATO E.
Altrimenti dichiareri delle trasmittanze diverse da quelle utilizzate nell'ACE, non mi sembra molto corretto.

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 15:33
da SuperP
kira ha scritto:ltrimenti dichiareri delle trasmittanze diverse da quelle utilizzate nell'ACE, non mi sembra molto corretto.
sempre meglio di dichiarare U difformi dalla norma nazionale

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 15:53
da danilo2
Concordo con SuperP. La linea da tenere è quella.

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 15:56
da cavallo
DOMANDA
Buongiorno, si richiede un chiarimento in merito alla trasmittanza termica delle pareti ai fini della detrazione del 55% :
Il valore di trasmittanza termica della parete è da considerare al netto degli eventuali ponti termici o a ponte termico corretto ?
Grazie

RISPOSTA ENEA
========================================
ENEA/ACS - GdL Efficienza Energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
========================================

salve,

Il valore di trasmittanza termica della parete è da considerare al
netto degli eventuali ponti termici.


Cordiali saluti

ENEA

R.S.

Re: aiuto 55%

Inviato: mar apr 28, 2009 18:35
da SuperP
cavallo ha scritto:Il valore di trasmittanza termica della parete è da considerare al
netto degli eventuali ponti termici.
Cordiali saluti
ENEA.
NON ci credo..

Re: aiuto 55%

Inviato: mer apr 29, 2009 10:45
da danilo2
Nemmeno io :shock: Anche se la cosa avrebbe un senso. Per i motivi, per cui io sostengo l'impossibilità di raggiungere l'U medio considerando i PT. A questo punto sull'esistente si premierebbe il miglioramento della U della parete senza andare a fare i farmacisti sull'improbabile possibilità di migliorare il PT esistente.
Ma come utilizzare la risposta dell'ENEA, che è individuale?

Re: aiuto 55%

Inviato: mer apr 29, 2009 11:08
da SuperP
danilo2 ha scritto: A questo punto sull'esistente si premierebbe il miglioramento della U della parete senza andare a fare i farmacisti
Guarda, io gliel'ho anche suggerito di variare il parametro da considerare x gli incentivi e di usare SOLO un premio per la resistenza termica aggiunta.. era la cosa + semplice

Re: aiuto 55%

Inviato: mer apr 29, 2009 13:25
da SuperP
cavallo ha scritto:Il valore di trasmittanza termica della parete è da considerare al
netto degli eventuali ponti termici..
Ho capito!!
La trasmittanza da rispettare non è la media (imposta dal 192) ma la trasmittanza utile (non so cosa sia!!) :D :D :D