Sostituzione cappotto

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

Sostituzione cappotto

Messaggio da giorgioedil »

In un edificio unifamiliare devo sostituire un cappotto esistente da 5 cm (perché è molto rovinato e non può andare avanti così). Pensavo con l'occasione di far mettere un cappotto da 10 cm (pur con gli oneri conseguenti alla modifica delle soglie).

Vorrei sapere (perché non ho le idee chiare su questo punto) se:
a) mi basta dimostrare che la trasmittanza nuova è inferiore al limite del DM 11/3/08 (che per la zona E è di 0,34)
b) devo anche dimostrare che l'ndice di prestazione energetica è inferiore al limite imposto
c) devo presentare l'Attestazione energetica ma senza dimostrare niente

perché il b) non riesco a verificarlo (finestre + altre pareti+ caldaia restano quelle vecchie).
Gloria
Messaggi: 36
Iscritto il: ven mar 13, 2009 19:03

Re: Sostituzione cappotto

Messaggio da Gloria »

Ciao.
Io credo tu debba specificare il valore di trasmittanza originario del componente e asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza del medesimo componente sia inferiore o uguale ai valori delle tabelle (nel tuo caso 0,34). E andrà sicuramente redatta la certificazione o qualificazione energetica, qualsiasi valore ne risulti, l'importante è che dimostri che la trasmittanza del componente rispetta i valori di legge.
Bloccato