Ciao a tutti, questa non è una sezione in cui sono solito partecipare ma ho la seguente esigenza. Che voi sappiate esiste un modo sufficientemente corretto per correlare direttamente il kWh prodotto con una pompa di calore, alla quantità di anidride carbonica non emessa in atmosfera rispetto ad una produzione diciamo "tradizionale"?
Grazie per qualsiasi suggerimento
Valutazione risparmio emissioni co2
Moderatore: Edilclima
Re: Valutazione risparmio emissioni co2
In ambito certificazione energetica nazionale esiste un modo sufficientemente statistico, dato dal database SIAPE dell'Enea:... Che voi sappiate esiste un modo sufficientemente corretto per ...
http://www.efficienzaenergetica.enea.it ... -della-co2
In altro forum ho espresso l'opinione personale che i fattori di emissione utilizzati da Enea non sono sufficientemente corretti (in quanto molto vecchi).
Re: Valutazione risparmio emissioni co2
Ok grazie. Per ora mi posso accontentare di poter citare una fonte autorevole più che dati corretti.
Re: Valutazione risparmio emissioni co2
secondo l'elenco ue dei fattori di emissione il Sm3 di metano corrisponde a 1,956 kg CO2
secondo l'inventario ispra delle emissioni italiane il kWh termoelettrico corrisponde a 0,51 kg CO2 (circa, varia un po' negli anni a seconda delle percentuali di carbone e metano)
nel Sm3 di kWh ce ne stanno 9,59 a rendimento 100% da caldaia a condensazione (o 92% minimo da dpr 412, vedi tu).
in base allo SCOP della pdc ne consegue una riduzione di emissioni.
ad es. con SCOP=3,5 si avrebbe una riduzione pari a 1,956/9,59- 0,51/3,5= -28,6% circa rispetto alla caldaia a condensazione.
il valore è un po' più basso di quello che si otterrebbe con i dati enea, perchè l'enea espone per il kWh elettrico un valore medio (vecchio di 15 anni, quello aggiornato dall'ispra è circa 0,32), mentre invece in questo calcolo dal punto di vista logico si dovrebbe usare un valore termoelettrico (se accendiamo una nuova pompa di calore, non è che gli impianti fotovoltaici producono di più, girano più forte le turbine)
secondo l'inventario ispra delle emissioni italiane il kWh termoelettrico corrisponde a 0,51 kg CO2 (circa, varia un po' negli anni a seconda delle percentuali di carbone e metano)
nel Sm3 di kWh ce ne stanno 9,59 a rendimento 100% da caldaia a condensazione (o 92% minimo da dpr 412, vedi tu).
in base allo SCOP della pdc ne consegue una riduzione di emissioni.
ad es. con SCOP=3,5 si avrebbe una riduzione pari a 1,956/9,59- 0,51/3,5= -28,6% circa rispetto alla caldaia a condensazione.
il valore è un po' più basso di quello che si otterrebbe con i dati enea, perchè l'enea espone per il kWh elettrico un valore medio (vecchio di 15 anni, quello aggiornato dall'ispra è circa 0,32), mentre invece in questo calcolo dal punto di vista logico si dovrebbe usare un valore termoelettrico (se accendiamo una nuova pompa di calore, non è che gli impianti fotovoltaici producono di più, girano più forte le turbine)