Buongiorno,volevo un consiglio da parte vostra,ho installato un termocamino che va a lavorare su uno scambiatore interno ad un accumulo da 500 litri come indicato da progetto del termotecnico che ha fatto questa scelta per non sommare le potenzialità di termocamino e caldaia.
I tecnici del termocamino però mi dicono che nn va bene e bisogna far lavorare il termocamino direttamente sul volume dell'accumulo.
Voi che ne pensate? Cosa mi consigliate?
Grazie
Termocamino collegamento all'accumulo
Moderatore: Edilclima
Re: Termocamino collegamento all'accumulo
Penso che puoi contattare per le opportune verifiche il progettista termotecnico che ha fatto il progetto, augurandomi che sia in salute.
In ogni caso quando si lavora con la biomassa in particolar modo, devi garantire un contenuto minimo d'acqua all'impianto su cui lavora il focolare del termocamino e la serpentina del bollitore relativa deve poter scambiare la potenza necessaria.
Se il termocamino lavora su una serpentina e non sull'acqua di accumulo potrebbe essere in carenza sia d'acqua che di potenza di scambio ed è forse questo a cui si riferiscono i tecnici del camino.
Senza dati e schede alla mano altro non si può dire.
In ogni caso quando si lavora con la biomassa in particolar modo, devi garantire un contenuto minimo d'acqua all'impianto su cui lavora il focolare del termocamino e la serpentina del bollitore relativa deve poter scambiare la potenza necessaria.
Se il termocamino lavora su una serpentina e non sull'acqua di accumulo potrebbe essere in carenza sia d'acqua che di potenza di scambio ed è forse questo a cui si riferiscono i tecnici del camino.
Senza dati e schede alla mano altro non si può dire.