ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
AlbertoBabbini
Messaggi: 35
Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27

ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da AlbertoBabbini »

Buongiorno mi potete aiutare a compredere questa cosa? Sono costretto a produrre acs da fonte rinnovabile per i w.c. presenti in uffici a servizio di un capannone? I due uffici pensavamo di riscadarli con impianto ad espansione diretta mentre per l'acs adoperavamo un bollitore elettrico. Vi sarà anche impianto fotovoltaico. Il dubbio è il seguente. Il fotovoltaico che alimenta il bollitore elettrico non può essere considerato fonte rinnovabile in quanto agisce sulla produzione di energia termica diretta (effetto joule)? Dico una cosa giusta o sbagliata?
Grazie in anticipo.
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da iltubo »

Potresti valutare un boiler elettrico in pompa calore.
AlbertoBabbini
Messaggi: 35
Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27

Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da AlbertoBabbini »

Deduco che quello che ho pensato possa essere giusto....in effetti non ci avevo pensato....grazie mille
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da arkanoid »

Riesci a dichiarare che il consumo è sotto i 40 litri/giorno? Se sì scansi la quota rinnovabile.
Diversamente concordo, nuos o equivalente (che è un nonsenso per piccoli usi, ma tant'è)
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da NoNickName »

AlbertoBabbini ha scritto:Il fotovoltaico che alimenta il bollitore elettrico non può essere considerato fonte rinnovabile in quanto agisce sulla produzione di energia termica diretta (effetto joule)? Dico una cosa giusta o sbagliata?
Non è considerata quota rinnovabile.
Come già suggerito, devi usare una pdc.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da L'Enzo »

Sono costretto a produrre acs da fonte rinnovabile per i w.c. presenti in uffici a servizio di un capannone?
- non è detto dipende da che tipo di intervento stai facendo e in che località sei

Comunque se non hai un utilizzo certo (in realtà ho visto nei vari casi pratici che non dipende neanche dal numero dei dipendenti) stimare un consumo in queste situazione è un rebus, quindi dimensionare un bollitore anche.
girondone
Messaggi: 12820
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da girondone »

non è detto dipende da che tipo di intervento

certo che si

decreto 28


nuovo edificio e ristrutturazione rilevante

con le sue definizioni
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: ACS IN UFFICI A SERVIZIO DI CAPANNONE

Messaggio da L'Enzo »

nuovo edificio e ristrutturazione rilevante

allora si, avevo inteso edificio esistente