Obbligo dl 28/11 per capannone
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Obbligo dl 28/11 per capannone
Dobbiamo costruire un nuovo capannone oggi.
Mi confermate che per loro vale il dlg 28/11,
non sarà facile installare nell'area produttiva un impianto
alimentato da rinnovabile (quando tutti vogliono gli aerotermi o i generatori pensili a gas)
Mi confermate che per loro vale il dlg 28/11,
non sarà facile installare nell'area produttiva un impianto
alimentato da rinnovabile (quando tutti vogliono gli aerotermi o i generatori pensili a gas)
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Il recupero di calore dai compressori che andrebbe perso, può essere
considerato una soluzione?
considerato una soluzione?
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Non si considera fer se e' questo che intendi.
Però in quanto riscaldato da reflui del processo produttivo potresti disapplicare il 192
Però in quanto riscaldato da reflui del processo produttivo potresti disapplicare il 192
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Sarebbe solo parzialmente riscaldato da reflui per il resto caldaia a gas metano e aerotermi.
Ma non c'è proprio nessuna scappatoia sui capannoni per evitare il dlg 28/11? E' un bel salasso....
un impianto normale mi costa 150.000 un impianto conforme dlg 28/11 300.000 €
Ma non c'è proprio nessuna scappatoia sui capannoni per evitare il dlg 28/11? E' un bel salasso....
un impianto normale mi costa 150.000 un impianto conforme dlg 28/11 300.000 €
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Si riesce a trovare il riferimento dove si dice che il calore recuperato dai compressoriRonin ha scritto:Non si considera fer se e' questo che intendi.
Però in quanto riscaldato da reflui del processo produttivo potresti disapplicare il 192
non è una fonte rinnovabile?
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
piano.
le fonti rinnovabili sono (art. 2 comma 1 punto a) del DLGS 28/11):
«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
quindi anche il calore di recupero dai compressori può essere computato come energia rinnovabile, dipende con "cosa" lo recuperi.
se a recuperarlo è una pompa di calore aerotermica (o idrotermica, ad es, con compressori raffreddati ad acqua), la pompa di calore produce energia rinnovabile (purchè rispetti i requisiti sul COP/GUE). se a recuperarlo è uno scambiatore, non è produzione di FER (lo scambiatore non "produce" energia), ma riduzione del fabbisogno.
se ci pensi, vale anche per il freecooling (che è la fonte più rinnovabile che ci sia, eppure non è considerato FER).
IMHO nel tuo caso ti rimane solo la possibilità di installare gli aerotermi alimentati da pdc a gas (tipo robur GAHP).
le fonti rinnovabili sono (art. 2 comma 1 punto a) del DLGS 28/11):
«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
quindi anche il calore di recupero dai compressori può essere computato come energia rinnovabile, dipende con "cosa" lo recuperi.
se a recuperarlo è una pompa di calore aerotermica (o idrotermica, ad es, con compressori raffreddati ad acqua), la pompa di calore produce energia rinnovabile (purchè rispetti i requisiti sul COP/GUE). se a recuperarlo è uno scambiatore, non è produzione di FER (lo scambiatore non "produce" energia), ma riduzione del fabbisogno.
se ci pensi, vale anche per il freecooling (che è la fonte più rinnovabile che ci sia, eppure non è considerato FER).
IMHO nel tuo caso ti rimane solo la possibilità di installare gli aerotermi alimentati da pdc a gas (tipo robur GAHP).
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Ti ringrazio per avermi tolto un po' di nebbia.
Andrò di Robur oppure una equivalente caldaia a legna che mi copra solo
la "potenza" necessaria per avere il rinnovabile.
Da li a dimostrare che il cliente la usi nelle proporzioni necessarie
ad avere il 20% di energia rinnovabile ne passa.... ma il cliente non vuole sborsare i soldi per le pdc ROBUR (100.000 € di impianto contro 30.000 della soluzione con caldaia a legna)
Andrò di Robur oppure una equivalente caldaia a legna che mi copra solo
la "potenza" necessaria per avere il rinnovabile.
Da li a dimostrare che il cliente la usi nelle proporzioni necessarie
ad avere il 20% di energia rinnovabile ne passa.... ma il cliente non vuole sborsare i soldi per le pdc ROBUR (100.000 € di impianto contro 30.000 della soluzione con caldaia a legna)
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Ciao Christian, riscaldare un capannone con i reflui del calore di raffreddamento del compressore la vedo dura (a meno che non sia una ditta che collauda compressori...). Piuttosto ti consiglio di valutare comunque l'installazione di una pompa di calore, in quanto ultimamente si tende a condizionare i capannoni.
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Buona informazioni e dritto al punto. Grazie
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Rispolvero questo thread per un dubbio che mi è venuto. Capannone di logistica con annessi uffici, nuova costruzione. Uffici climatizzati, capannone no. L'impianto fotovoltaico lo calcolo sulla totale superficie coperta o solo per quella degli uffici climatizzati? Nel Dlgs28/11 non mi sembra che venga differenziato l'obbligo, ma volevo essere sicuro.
Tom Bishop
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
viewtopic.php?f=7&t=22127Tom Bishop ha scritto:Rispolvero questo thread per un dubbio che mi è venuto. Capannone di logistica con annessi uffici, nuova costruzione. Uffici climatizzati, capannone no. L'impianto fotovoltaico lo calcolo sulla totale superficie coperta o solo per quella degli uffici climatizzati? Nel Dlgs28/11 non mi sembra che venga differenziato l'obbligo, ma volevo essere sicuro.
vedi se trovi qualche spunto di riflessione.
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
su tutto direi
non distingue tra risc o non risc
non distingue tra risc o non risc
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
[quote="girondone"]su tutto direi
non distingue tra risc o non risc[/quote]
D. Lgs 28, nuovo capannone riscaldato solo antigelo per presenza impianto antincendio sprinkler, temp 5°C, rinnovabile termica è obbligatoria?
Sicuramente Non rientra nel D. Lgs 192 ecc
non distingue tra risc o non risc[/quote]
D. Lgs 28, nuovo capannone riscaldato solo antigelo per presenza impianto antincendio sprinkler, temp 5°C, rinnovabile termica è obbligatoria?
Sicuramente Non rientra nel D. Lgs 192 ecc
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
192 una cosa
decreto 28 un altra
decreto 28 un altra
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Appunto... quindi rinnovabile termica per un impianto antigelo si?
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
ah scusa..pensavo il dubbio fosse sul FV
beh su questo discorso è un altra bella domanda
di sicuro direi no contemplata da chi ha scritto il 28
letteralmente dice "gli imp di produzione di energia termica devono essere progettati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura...ecc ecc
alla lettera direi di si quindi
tra le deroghe c'è sempre l impossibilità tecnica ma ha delle conseguenze...
sinceramente non saprei
beh su questo discorso è un altra bella domanda
di sicuro direi no contemplata da chi ha scritto il 28
letteralmente dice "gli imp di produzione di energia termica devono essere progettati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura...ecc ecc
alla lettera direi di si quindi
tra le deroghe c'è sempre l impossibilità tecnica ma ha delle conseguenze...
sinceramente non saprei
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
infatti sul fotovoltaico, o meglio rinnovabile elettricA non ho dubbi, il MISE ha fatto anche una bella Faq a riguardo.
Però proprio nelle Faq dei DM 2015 si tratta di capannone non riscaldato, e nessuno tratta dei riscaldamenti per processo o equivalenti.
Alla lettera anche per me il 28 va applicato sulle rinnovabili termiche anche se lo dichiari riscaldamento per usi diversi dall'uso standard per le persone, proprio perchè il 28 non fa distinzione... Attendo se qualcun altro la vede così e magari mi da qualche riscontro...
Però proprio nelle Faq dei DM 2015 si tratta di capannone non riscaldato, e nessuno tratta dei riscaldamenti per processo o equivalenti.
Alla lettera anche per me il 28 va applicato sulle rinnovabili termiche anche se lo dichiari riscaldamento per usi diversi dall'uso standard per le persone, proprio perchè il 28 non fa distinzione... Attendo se qualcun altro la vede così e magari mi da qualche riscontro...
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Aggiorno per obblighi FER - Regione Lombardia.
- con DGR 176/2017 art 6.14 c) è stata inserita la nota "la determinazione dei requisiti di cui al punto iii (potenze elettrica) è invece da applicare all'intero edificio" => conferma se ce ne fosse bisogno che la superficie in pianta a livello del terreno è quella dell'intero edificio, quindi considerando anche le parti non climatizzate che rientrano nella definizione di edificio, indipendentemente dalla suddivisione in singole unità immobiliari.
Per la rinnovabile termica, di un riscaldamento al SOLO fine antigelo per la presenza antincendio ad acqua, l'interpretazione che stiamo dando è che a tutti gli effetti rientra tra "esigenze di processo produttivo" e viene quindi escluso da tutte le applicazione dei requisiti minimi DGR 176/2017 incluse le FER non essendo classificato come impianto termico "è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti" avendo temperature da garantire ben diverse dai 18-20°C previsti dalla norma
Condividete l'interpretazione?
- con DGR 176/2017 art 6.14 c) è stata inserita la nota "la determinazione dei requisiti di cui al punto iii (potenze elettrica) è invece da applicare all'intero edificio" => conferma se ce ne fosse bisogno che la superficie in pianta a livello del terreno è quella dell'intero edificio, quindi considerando anche le parti non climatizzate che rientrano nella definizione di edificio, indipendentemente dalla suddivisione in singole unità immobiliari.
Per la rinnovabile termica, di un riscaldamento al SOLO fine antigelo per la presenza antincendio ad acqua, l'interpretazione che stiamo dando è che a tutti gli effetti rientra tra "esigenze di processo produttivo" e viene quindi escluso da tutte le applicazione dei requisiti minimi DGR 176/2017 incluse le FER non essendo classificato come impianto termico "è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti" avendo temperature da garantire ben diverse dai 18-20°C previsti dalla norma
Condividete l'interpretazione?
Re: Obbligo dl 28/11 per capannone
Sì lo conferma anche la faq MiSE 2.5. Vengono peraltro escluse le pertinenze: immagino che ci si riferisca a quelle fuori sagoma, quand'anche strutturalmente collegate all'edificio.L'Enzo ha scritto:conferma se ce ne fosse bisogno che la superficie in pianta a livello del terreno è quella dell'intero edificio, quindi considerando anche le parti non climatizzate che rientrano nella definizione di edificio, indipendentemente dalla suddivisione in singole unità immobiliari.