Qualcuno può indicarmi come calcolare il volume di un accumulo di una caldaia a biomasse in conformità alla UNI 303-5 ai fini di accedere al conto termico?
Nel mio caso cambiano un termocucina con una caldaia a legna... Qualcuno dice che se le 2 potenze termiche devono essere uguali... Non ho trovato riscontri.... Qualcuno ha già affrontato il problema?
Conto termico - caldaia a biomasse
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Conto termico - caldaia a biomasse
se aumento del 10% la pot devi giustificarlo...
la formula è sulla norma.. anche la versine vecchia
è rimasta uguale...
vengono dai 50 hai 100 litri a kw....
c'è tutto scritto tra decreto e regole applicative
la formula è sulla norma.. anche la versine vecchia
è rimasta uguale...
vengono dai 50 hai 100 litri a kw....
c'è tutto scritto tra decreto e regole applicative
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Conto termico - caldaia a biomasse
Vin = 15*tc*Pnom*[1-0,3*(Ped/Pmin)] ?
Vin = volume serbatoio inerziale [lt]
tc= tempo di combustione [h]
Pnom = potenza termica nominale della caldaia [kW]
Ped = carico termico dell’edificio [kW]
Pmin = potenza termica minima della caldaia [kW] indicata dal costruttore
Vin = volume serbatoio inerziale [lt]
tc= tempo di combustione [h]
Pnom = potenza termica nominale della caldaia [kW]
Ped = carico termico dell’edificio [kW]
Pmin = potenza termica minima della caldaia [kW] indicata dal costruttore
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Conto termico - caldaia a biomasse
Mi sai indicare il discorso del 10% dove trovarlo?girondone ha scritto:se aumento del 10% la pot devi giustificarlo...
la formula è sulla norma.. anche la versine vecchia
è rimasta uguale...
vengono dai 50 hai 100 litri a kw....
c'è tutto scritto tra decreto e regole applicative
Re: Conto termico - caldaia a biomasse
A memoria .. regole applicative abbastanza all inizio dove parla di potenza nominale... ecc
Re: Conto termico - caldaia a biomasse
Buongiorno a tutte/i.
Avrei cortesemente bisogno, per chi potesse darne, di alcuni chiarimenti in merito all'intervento - tipo 2.B - di installazione di nuovo generatore di calore a biomassa da 500 kW (ad integrazione di n. 3 generatori esistenti a gasolio, di cui uno verrà smantellato per essere sostituito da quello nuovo a cippato) a servizio serre florovivaistiche all'interno di azienda agricola:
- conferma della non necessità di diagnosi energetica ed Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile (pag. 78 regole applicative), trattandosi di serre;
- precisazioni in merito ai contenuti dell'asseverazione che giustifichi l'intervento di installazione / integrazione di impianto esistente con nuovo generatore a cippato, tenuto conto del fabbisogno energetico (se motivazioni economiche, ambientali o altro - pag. 71 regole applicative);
- conferma del parametro di dimensionamento dell'accumulo inerziale di 20 lt/kWt.
Grazie a tutti, buon lavoro.
Avrei cortesemente bisogno, per chi potesse darne, di alcuni chiarimenti in merito all'intervento - tipo 2.B - di installazione di nuovo generatore di calore a biomassa da 500 kW (ad integrazione di n. 3 generatori esistenti a gasolio, di cui uno verrà smantellato per essere sostituito da quello nuovo a cippato) a servizio serre florovivaistiche all'interno di azienda agricola:
- conferma della non necessità di diagnosi energetica ed Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile (pag. 78 regole applicative), trattandosi di serre;
- precisazioni in merito ai contenuti dell'asseverazione che giustifichi l'intervento di installazione / integrazione di impianto esistente con nuovo generatore a cippato, tenuto conto del fabbisogno energetico (se motivazioni economiche, ambientali o altro - pag. 71 regole applicative);
- conferma del parametro di dimensionamento dell'accumulo inerziale di 20 lt/kWt.
Grazie a tutti, buon lavoro.
Re: Conto termico - caldaia a biomasse
Ci riprovo... Quantomeno per chiedere conferma che per le serre non siano prescritte diagnosi energetica e APE per l'accesso agli incentivi del Conto Termico, dato che il GSE impone che "Ai fini della richiesta di incentivo, la certificazione energetica è obbligatoria solo per gli immobili appartenenti alle tipologie catastali per cui ne è prevista la redazione dalle leggi vigenti."Gagiaore ha scritto:Buongiorno a tutte/i.
Avrei cortesemente bisogno, per chi potesse darne, di alcuni chiarimenti in merito all'intervento - tipo 2.B - di installazione di nuovo generatore di calore a biomassa da 500 kW (ad integrazione di n. 3 generatori esistenti a gasolio, di cui uno verrà smantellato per essere sostituito da quello nuovo a cippato) a servizio serre florovivaistiche all'interno di azienda agricola:
- conferma della non necessità di diagnosi energetica ed Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile (pag. 78 regole applicative), trattandosi di serre;
- precisazioni in merito ai contenuti dell'asseverazione che giustifichi l'intervento di installazione / integrazione di impianto esistente con nuovo generatore a cippato, tenuto conto del fabbisogno energetico (se motivazioni economiche, ambientali o altro - pag. 71 regole applicative);
- conferma del parametro di dimensionamento dell'accumulo inerziale di 20 lt/kWt.
Grazie a tutti, buon lavoro.
Se qualcuno ha già avuto esperienze in merito, lo ringrazio per il conforto...
Saluti