Certificati bianchi e PDC ad acqua

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Certificati bianchi e PDC ad acqua

Messaggio da Tom Bishop »

Sto progettando la sostituzione di sistemi attualmente costituiti da caldaie a gas e chiller ad aria con pompe di calore ad acqua a servizio di palazzine uffici. Si tratta di due impianti da circa 600kWt cadauno e volevo capire se rientravo negli interventi che possono ottenere i TEE. Ho visto che nelle LG DDN 9/11 -12/11 e 14/11 l'intervento sembra rientrare, ma devo verificare un Risparmio Netto Integrale di almeno 20 tep/anno. Quello che non trovo è la formula per determinare RSL per queste applicazioni, formule che invece trovo per i nuovi interventi allegati al DM281212.

Per caso qualcuna ha già affrontato la cosa? Grazie.
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Certificati bianchi e PDC ad acqua

Messaggio da Ronin »

sì può rientrare, ma è un progetto analitico, la soglia è 40 TEP.
la scheda con cui effettuare i calcoli è la 26T, si trova nella sezione dedicata del sito GSE, qui:
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal20 ... tiBianchi/

(dovrai inserire il consumo elettrico e la produzione termica e frigorifera della pdc, il risparmio è calcolato rispetto a una caldaia con rendimento minimo come da dpr 412 e con frigo a COP=3).
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Certificati bianchi e PDC ad acqua

Messaggio da Tom Bishop »

Grazie infinite Ronin, era proprio quello che cercavo.
Tom Bishop
Rispondi